到底模块要设几个
jianying3788
2008年03月27日 22:57:43
来自于防雷减灾
只看楼主

本工程在每层有一个消防接线端子箱(模块箱),系统图上消防电话前有一个LD8304模块,但其后有5个电话插口与三部电话分机,消防广播前有一个LD-8305模块,其后有5个扬声器.还有2个302B模块控制停排风机,请教高手,这些模块是装在模块箱里,还是在消防设备的地方.到底是一个设备用一个模块,还是8部电话共用一个模块???请指教,谢了

本工程在每层有一个消防接线端子箱(模块箱),系统图上消防电话前有一个LD8304模块,但其后有5个电话插口与三部电话分机,消防广播前有一个LD-8305模块,其后有5个扬声器.还有2个302B模块控制停排风机,请教高手,这些模块是装在模块箱里,还是在消防设备的地方.到底是一个设备用一个模块,还是8部电话共用一个模块???请指教,谢了
leeman
2008年03月28日 17:53:54
2楼
系统图上消防电话前有一个LD8304模块,但其后有5个电话插口与三部电话分机,这个问题应拿系统图和平面图对应看,看模块数量,24线路,
消防广播前有一个LD-8305模块,其后有5个扬声器.一般使用一个8305

2个8302B模块控制停排风机,这个最好安装在风机控制箱内.
以上问题还可以在图纸答疑时问设计人员
回复
jianying3788
2008年03月30日 21:35:43
3楼
XX,leeman了,领教了
回复
wq881203
2013年04月22日 11:10:48
4楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复

相关推荐