防雷引下线焊接
各位同仁,想请教一个问题。在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
你用哪个厂家的消防报警系统
有谁用西门子或者是松下的消防报警系统吗?急需要指点有一整套的图纸供我参考当然更好gorben@163.com
《最新建筑消防工程设计施工验收与技术规范标准手册》
《最新建筑消防工程设计施工验收与技术规范标准手册》
住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办
住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
通天雷神防雷接地58解
1:SPD的接地线径?答:数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T5098-1998。电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 50054第2.2.9条。 2:与SPD相配合的微型断路器如何选型? 答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AM1-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?
1,消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?2,如果用KBG或JDG是否可以,是否要刷防火涂料呢?3,以上,好像规范里没有说呢?哪里能查的到呢?谢谢
我单位做接地现场图片
我单位做接地现场图片
阳台上能做避雷带吗?
阳台很大,不在高层避雷带的保护范围内,要做避雷带吗,如果要的话不是成了引雷了吗,人在上面不是更不安全?
分享关象石老师防雷讲座资料
首先感谢 李工 录制和共享宝贵的视频资料其次关老师的个人观点以其本人正面回答为准 视频一共分12大段 每大段分若干小段 比较多 耐心下载下面是第一大段 分40小段 后面将持续上传关象石老师是50057的编委之一 具有很高的权威性 为了方便大家下载 大文件使用网盘链接给大家 小的继续使用论坛发布免去大家下载的繁琐 请持续关注链接发布由于上班时间公司限制网络连接 剩下的单个文件都在1G以上 所以慢点 希望大家见谅
无障碍卫生间需要等电位箱吗
我想问下,一个无障碍卫生间,没有淋浴设备的,需要做等电位吗,老大说要,我不明白为什么要,谁能给个解释
住宅卫生间局部等电位板是否与总等电位板联接?
今天参加图纸会审,就多层住宅中卫生间局部等电位联结的做法与监理方产生了分歧。我们认为卫生间的局部等电位板与卫生间的底板钢筋网联结即可,监理方认为还应与卫生间的柱内竖向主筋焊接并引至总等电位板。不知各位大师对此有何高见?欢迎发表意见,小弟在此先谢谢各位了。
防雷接地做法
有需要的朋友可以下
防雷学习资料
给大家共享
电气减灾常见问题回顾(新手必读)
电气减灾常见问题回顾,坛子里的老问题,有已经讲透彻的,有没有讲透彻的,在这里我找出几个来陈列。新手在提问前一定要先看此贴,并且在本版搜索关键词,请不要重复提问。想探讨这些问题就去原来的帖子后面去回复。不要在这个帖子里面探讨技术问题(否则有可能被删除)。希望您能推荐您认为值得向大家推荐的帖子(请给链接)。1,电气减灾版面规矩-来者必读http://co.163.com/forum/content/221_187876_1.htm
什么安全电压?
什么安全电压?安全电压目前分几个等级?
火灾报警系统连线的争议:一条龙 or 任意分支?
有为师弟问我:火灾报警平面绘制中,联动报警线出本层接线端子箱(或是短路隔离器)后......如图示:我们的老总说得按一条龙画,否则影响信号传输容易误报;我咨询了一位报警施工的,却说无所谓,怎么接都行!哪位很专业、懂消防的同行能告诉我 1。怎么回答他;2。为什么?
请教防雷
一般钢结构厂房按三级防雷设计,我们利用厂房的钢柱子做防雷引下线,问一下:是否把所有的钢柱都作为防雷引下线与基础连接,若按不大于25米选一根钢柱都作为防雷引下线,钢柱是否满足三级防雷引下线要求?(不小于8号圆钢或48*4扁钢)怎么换算才知道钢柱满足要求?
厨房和卫生间插座回路是否分开?
民规10.8.1-12中有句话:厨房和卫生间插座回路不宜同回路。而平常的大部分设计都是厨卫同回路,请问该如何理解?
悲惨事故
昨天看到新闻:一小伙子墙上钉钉子,敲到墙内暗埋的电线,电击身亡,年仅25,我们做电气设计的有没有办法防止类似事件发生
如图应该选取多大的浪涌保护器呢??
如图380V配电箱该选取多大的浪涌保护器呢?请高手指点一下……谢谢[ 本帖最后由 lingfengmingzhi 于 2009-6-28 08:45 编辑 ]
新版GB50057《建筑设计防雷规范》征求意见稿件
GB50057-2000《建筑设计防雷规范》版是中国防雷泰斗林维勇先生主编,该规范最近正在改编,包括比较详细的内容,计划2008年出版.先将征求意见稿件上传!GB50057《建筑设计防雷规范》征求意见稿件--附录文件 http://co.163.com/forum/content/1796_871209_1.htmGB50057《建筑设计防雷规范》征求意见稿--条文解释 http://co.163.com/forum/content/1796_871214_1.htm
《防雷装置设计、施工及安装常见疑难问题解答汇编》征求意见稿
深圳市防雷中心主编,本汇编收集了防雷设计、施工及安装中存在的疑难问题,部分题目参考《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》,增加了日常防雷业务技术工作中遇到的常见问题,一并进行解答。本汇编由深圳市防雷中心主持编制,共分七章。
防雷知识问答
5.消雷器的使用一直有争议。现行国家规范《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-1995和一些标准图集中仍有消雷器,请问全先生如何评价? 答:消雷器和引雷器必须有效的结合使用,这是一个辨证过程不能片面理解一个问题!如果单独使用某一个:器!都是不正确的.6.防雷规范GB50057-94第3.3.4条“在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。”请问此条是出于什么考虑?利用建筑物圈梁钢筋可以吗?还是必须敷设环状人工接地体?
讨论:局部等电位是否属于接地
我们项目目前遇到这个的问题:投标清单,接地项目特征描述为:包含整个工程的接地的制作、安装; 目前刚好要安装卫生间局部等电位端子箱,我看了清单没有,给业主打了个报告,要认价,业主说此价格包含在接地项目内。尔后,我看局部等电位图集,图集前面说局部等电位有区别,但是只是画了一个等电位与接地的图,也没有具体说明有说明区别;我希望各位XDJM们来讨论一下,局部等电位到底是不是属于接地,最好提供依据。谢谢 个人理解:局部等电位:在一个局部区域形成一个等势区域,防止电势差的存在,避免有人受伤
急:学校机房漏电开关经常跳
我做的一个学校机房50台电脑 我设置了一个总配电箱 总进线开关40A 带30毫安漏电 分八个出线回路 (不带漏电)学校机房做了防静电地板 现在学校反应说 开关经常会跳 而且是如果取消漏电开关就不跳了 我现在想难道50台电脑 有这么大的漏电量吗 而且如果去点总的漏电开关这不满足规范 而且还有每层办公室的总箱也跳 我也是总开关带的漏电 不过一层办公室总过估计十二三台电脑分两个回路还望各位能给解决的办法 谢谢先了