住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办
wangcongjie1970
2011年02月14日 07:19:58
来自于防雷减灾
只看楼主

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
leosteed
2011年02月14日 11:25:51
2楼
这个问题应由供电部门检查是正常的泄漏电流还是故障电流。
1.如果是正常的泄漏电流,则调整漏电断路器的泄漏整定值;
2.如果是故障电流,则应排除。
回复
coolrender
2011年02月14日 11:41:24
3楼
1、检查三相负荷平衡问题。
2、开关质量问题
回复
luofen
2011年02月14日 11:44:02
4楼
三相不平衡问题还是要关注一下;另外就是正常泄露电流。低压查漏电电流的少吧?
回复
简单白云
2011年02月14日 12:21:52
5楼
请教负荷端有没有漏电如何检查?
回复
蛋腚
2011年02月14日 12:33:23
6楼
住宅楼总进线开关采用带漏电的开关,确实经常出问题,我们这,供电局不允许装。
回复
boeing_s
2011年02月14日 12:34:08
7楼
漏电保护和三相是不是平衡基本上就没什么关系
回复
默石
2011年02月14日 13:05:53
8楼
建议换掉,因为只要有一家有漏电现象就有可能跳掉。
所以还是不要装的好。每家都装了漏电开关,总线就没必要装了。
回复
岛泉
2011年02月14日 13:25:38
9楼
回复
岛泉
2011年02月14日 13:26:27
10楼
此意见可取.
回复
wxfx
2011年02月14日 13:29:26
11楼
建议取消,如果一定要装,可安装延时型,建议300mA,时间0.5~1S,以解决上下级配合问题。
当然前提是每家用户都装了漏电开关。
其实供电局要求装漏电开关还有一个原因,杜绝偷电现象,原理大家自己想

[ 本帖最后由 wxfx 于 2011-2-14 13:31 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开