0.4KV配电柜 总开关与分开关的匹配
cof1638760810587
2022年01月27日 17:23:15
只看楼主

总开关乘以同时系数 并且分开关之和小于总开关1.5倍   所有的用电设备的电流都是流过这个总开关的.所以总空开电流是固定的. 分开关之和小于总开关的1.5倍 原因是单个分开关可以大一点, 根据实际情况据算出所用设备的单台最大功率的使用电流.  这个是分开关的.   1.因为各分开关不可能同时满负荷 2.分开关太大了就起不到保护作用了。 3.分开关太小了,

总开关乘以同时系数

并且分开关之和小于总开关1.5倍

 

所有的用电设备的电流都是流过这个总开关的.所以总空开电流是固定的.

分开关之和小于总开关的1.5倍

原因是单个分开关可以大一点,

根据实际情况据算出所用设备的单台最大功率的使用电流.  这个是分开关的.

 

1.因为各分开关不可能同时满负荷

2.分开关太大了就起不到保护作用了。

3.分开关太小了,所有设备同时启动60%多可能就跳闸

 

在设计时,总开关的额定电流要以小于1同时系数,:0.8

所以配电柜总开关的额定电流小于各分开关的额定电流


例子

总断路器:400A

条件1:分开关之和=400*1.5=600A      条件2:400/0.8同时系数=500A 为分开关之和



结论分开关之和的设计   500A----600A之间