住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
12楼
恩进来学习一下
回复
13楼
当然前提是每家用户都装了漏电开关。
其实供电局要求装漏电开关还有一个原因,杜绝偷电现象,原理大家自己想。
回复
14楼
应该找出真真跳闸的原因,而不是换开关了事,住宅进户总开关设500mA漏电开关是有依据的,不是随便这么做的
回复
15楼
有理
回复
16楼
开关质量问题!漏电动作时间!三相负荷不平衡都可能产生上述问题
回复
17楼
路过!
同意各位观点!
回复
18楼
建议取消,如果一定要装,可安装延时型,建议300mA,时间0.5~1S,以解决上下级配合问题。
当然前提是每家用户都装了漏电开关。
其实供电局要求装漏电开关还有一个原因,杜绝偷电现象,原理大家自己想
回复
19楼
1:总开关的额定电流过小,产生过负荷而不定时跳闸
2:进线总开关漏电保护应作用于报警
回复
20楼
建议取消!
回复
21楼
记号:住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办
回复