住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办
wangcongjie1970
2011年02月14日 07:19:58
来自于防雷减灾
只看楼主

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
免费打赏
ycsygdf
2011年02月14日 17:13:48
22楼
住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办 ?
回复
ycsygdf
2011年02月14日 17:18:31
23楼
住户私自改线,会有这种情况发生,有时跳闸,很有可能是存在故障回路,应排查!
但有难度,因为要排查每一个照明、插座回路
可逐户排查,现在每户都有漏保,未装漏保应先查,因为有漏电直接跳总闸,且比较隐蔽,不易发现
回复
一阵风
2011年02月14日 17:28:12
24楼
我是工程管理的,这是设计国家强条,必须是四级漏电开关。建议:
1、目前供电普遍采用3级开关,这与国家强条相矛盾。实际出发很有用,改为3级断路器。
2、检查单元之间的支干线是否有漏电现象(如破皮、接地不良、接触不良等)都会引起跳闸。
回复
wjw_218
2011年02月14日 17:31:42
25楼
建议取消,如果一定要装,可安装延时型,建议300mA,时间0.5~1S,以解决上下级配合问题。
当然前提是每家用户都装了漏电开关。
其实供电局要求装漏电开关还有一个原因,杜绝偷电现象,原理大家自己想
回复
zy.yang
2011年02月14日 17:56:48
26楼
一、根据 <住宅设计规范> GB50096-1999(2003年版)第6.5.2条第7款"每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能“,故不要听其他朋友的意见,擅自换不带漏电保护的开关。如果楼主是一个电气维护人员擅自取消总漏电保护,一旦发生漏电引发火灾或人员触电事故,可能会吃官司。
二、楼主可能检测了该住宅楼总配电箱各出线的绝缘,故认为“负荷端没有漏电现象”,但住户的某个用电设备如出现漏电,如总漏电断路器的漏电动作时间选0.1s以下,即与住户插座回路的漏电断路器动作时间相同,在泄漏电流大于500mA时,两级漏电保护不具有选择性。
建议按以下步骤处理:
1、如果总漏电断路器为电子式,漏电动作电流和漏电动作时间均可调,则把漏保动作时间调整至0.2s以上。
2、目前大部分厂家塑壳断路器的剩余电流保护模块可换,即可把总漏电断路器送到厂商检测、维修。
回复
loafer32
2011年02月14日 20:30:51
27楼
三相是否平衡
回复
scdragon
2011年02月14日 21:13:43
28楼
改为空气开关
回复
yanhooa
2011年02月14日 21:34:50
29楼
装漏电开关应在每家装分开关,总开关为漏电开关很麻烦,在总开关动作时间相对短的情况下,有一家漏电总开关要跳,很臭的设计
回复
yanyan88300
2011年02月14日 21:36:54
30楼
漏电开关直接切断电源的做法确实有其不可取之处,但是设计不能违背规范要求,没有办法!最好是漏电报警系统,但是处于经济上的原因,不说甲方哪里过不了,就是很多校审的都会要求取消。
回复
ming0330
2011年02月14日 21:56:45
31楼
同意26楼的看法
回复

相关推荐

APP内打开