住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办
wangcongjie1970
2011年02月14日 07:19:58
来自于防雷减灾
只看楼主

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
免费打赏
gsjqqxy
2011年02月14日 22:45:07
32楼
"住宅楼总进线开关采用带漏电的开关,确实经常出问题,我们这,供电局不允许装。"
非常同意,我们这里也是这样。
回复
what-happened
2011年02月14日 23:58:40
33楼
住宅插座(空调不一定是)一般都是漏电开关,而照明则不是。住宅装修时,比如厨房,卫生间做吊顶,安装龙骨时射钉枪经常将照明线路打穿或打破,漏电则冲总开关。
住宅装总漏电是规范要求,谁胆大谁就取消~~
其实漏电跳闸了,说明你线路有问题了,应该高兴发现问题才对~~
比较同意26楼的意见。
另外调查一下谁家装修,打听一下谁家一用电就断电,然后再慢慢排查,千万不可嫌麻烦~~
回复
tangping22
2011年02月15日 01:21:16
34楼
同意32楼的看法,规范是死的 ,人是活的 呀
回复
canghaicha
2011年02月15日 05:34:26
35楼
回复:一、根据 <住宅设计规范> GB50096-1999(2003年版)第6.5.2条第7款"每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能“,故不要听其他朋友的意见,擅自换不带漏电保护的开关。如果楼主是一个电气维护人员擅自取消总漏电保护,一旦发生漏电引发火灾或人员触电事故,可能会吃官司。
二、楼主可能检测了该住宅楼总配电箱各出线的绝缘,故认为“负荷端没有漏电现象”,但住户的某个用电设备如出现漏电,如总漏电断路器的漏电动作时间选0.1s以下,
即与住户插座回路的漏电断路器动作时间相同,在泄漏电流大500mA时,两级漏电保护不具有选择性。
建议按以下步骤处理:
1、如果总漏电断路器为电子式,漏电动作电流和漏电动作时间均可调,则把漏保动作时间调整至0.2s以上。
2、目前大部分厂家塑壳断路器的剩余电流保护模块可换,即可把总漏电断路器送到厂商检测、维修。
3、按照正常,总住宅漏电不应跳闸,因为TN-S系统,PE线不带电,所有电流都是通过中性线回电源端的。还有一个原因就是到各住宅的PE线没有连接好或者干脆没有PE线,或者PE线和N线分开后又合并,这个原因的可能性比较小
回复
jldgy7844
2011年02月15日 06:15:35
36楼
进来学习了一下
回复
jianlichenying
2011年02月15日 08:18:37
37楼
1、目前供电普遍采用3级开关,这与国家强条相矛盾。实际出发很有用,改为3级断路器。
2、检查单元之间的支干线是否有漏电现象(如破皮、接地不良、接触不良等)都会引起跳闸。
回复
liuxinkai
2011年02月15日 08:26:20
38楼
不平衡也不会跳
回复
whatr
2011年02月15日 08:27:21
39楼
泄漏电流很难查吧。。。
回复
financex
2011年02月15日 08:46:23
40楼


这个答案我觉得不错!
回复
dearzhouye
2011年02月15日 08:47:28
41楼
这个问题,我总觉得是开关出问题了,换个开关试试看。三相不平衡好像不太可能,毕竟一个单元可以说不可能平衡的。毕竟有时候,这几户A相的可能在用,另外几户B相的可能不在使用(没在家)换了开关还不行,那就叫各家全部加上漏电开关,再查了,现在很多电工在帮业主家二次装修的时候,均不愿意安装漏电开关。
回复

相关推荐

APP内打开