住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
44楼
建议楼主检查一下开关的质量。
前一阵我做过一个工程也是没有检测到漏电问题,但是开关就是经常莫名其妙的跳闸,排查了很多回,最终发现开关是假的!后来更换为正品开关后,跳闸现象也消失了
回复
45楼
1、目前供电普遍采用3级开关,这与国家强条相矛盾。实际出发很有用,改为3级断路器。
2、检查单元之间的支干线是否有漏电现象(如破皮、接地不良、接触不良等)都会引起跳闸。
回复
46楼
1*排查各户是否有问题,
2*更换漏保
3*三相是否平衡
回复
47楼
住宅插座(空调不一定是)一般都是漏电开关,而照明则不是。住宅装修时,比如厨房,卫生间做吊顶,安装龙骨时射钉枪经常将照明线路打穿或打破,漏电则冲总开关。
住宅装总漏电是规范要求,谁胆大谁就取消~~
其实漏电跳闸了,说明你线路有问题了,应该高兴发现问题才对~~
比较同意26楼的意见。
另外调查一下谁家装修,打听一下谁家一用电就断电,然后再慢慢排查,千万不可嫌麻烦~~
回复
48楼
可能总进线开关后面带的用户数太多了。
回复
49楼
只要每家进户都装了漏保 总进线还是用普通断路器。 我们这用漏保的老跳总开 查到原因就是有人家电饭褒汤溢出了..
回复
50楼
漏电是3p还是4p的?一般末端配电箱有漏保,总箱用漏保么?我不太懂民用这块,我搞工业的
回复
51楼
漏电是4P的,觉得很有可能是延时问题。
回复
52楼
整个住宅楼的主进线断路器不配漏电保护,只有在各住户的进线箱处加装漏电保护。
回复
53楼
国家住宅规范是要的,上海的住宅标准是不需要的
回复