住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
54楼
总配电开关不建议装带漏保的……
回复
55楼
总配电箱漏保时必需配置的,主要功能是接地故障保护,如果不开关本身的问题,就说明线路有接地故障;接地故障容易引起电气火灾,接地故障保护也是为了防止电气火灾的发生。建议检查线路。
回复
56楼
强烈支持26楼!!大家应该保证在人身安全第一位的态度下去工作,我的意见也是不要怕麻烦:可以总结一定的跳闸规律,多检测几次负荷侧电流是否大于漏电断路器的额定电流。如果远小于额定电流则肯定是有线路故障,如果你选择的是延时性断路器,那么故障点应该在主回路中,多查查。就当是训练技能了
回复
57楼
在负载处断开电源,在源头测量不带负载时的漏电流,总开关漏电动作电流的整定值设为漏电电流的两倍,但动作时间为小于30毫安秒。你这种情况估计两种:一供电线路绝缘不好,正常工作漏电大;二是供电长。测量一下绝缘电阻。
回复
58楼
如果可能的话就取消最好
回复
59楼
取消是不允许的,住宅设计规范规定:“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。”GB 50096-1999(2003年版),所以,不能取消,作用是防止漏电造成的电弧引起火灾,并对套内漏电开关失灵时有一定的后备保护作用。解决的办法一是保证导线对地的绝缘电阻,这对设备有好处,如果各支路绝缘电阻都没问题,就说明漏电保护范围过大了,总对地绝缘电阻太小了,应该在总开关下分成若干个支路,每支路单独设漏电开关。每支路保护多少户?也要根据具体情况确定,我认为一般住宅以不超过50-60户,建筑面积以不大于5000-6000平方米为宜,如果提高保险系数的话还应适当减少。
回复
60楼
如果是进户总开关,装置漏电保护还可以,如果是楼房总开关最好不要装漏电保护开关.在TN-C系统TN-C-S系统中,PE线和中性线是分开的,好多人还把PE线当"零线"用,有的家庭装修时根本就分不出两者的不同,很容易造成中性线"重复"接地.可想而知,楼房总进线装了漏电保护器会降低整栋楼的供电可靠性.如果进户总开关跳了,那只影响有故障的那户人家.停电范围小多了. 再说啦500mA相当于没有漏电保护,30mA足以让一个人心室颤抖而休克,500mA把一头牛也能放倒.如何取啥呢?
回复
61楼
路过老是被雷到
回复
62楼
应检查相对地绝缘及相间绝缘,另外应检查是否有接线松动的问题!
回复
63楼
我是搞房地产开发的。我选用的是“施奈德”系列开关,总开关带漏电经常造成误跳闸,苦苦查找原因不明,后期开发的楼盘全换为空气开关了事,供电部门也支持。
回复