住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办
wangcongjie1970
2011年02月14日 07:19:58
来自于防雷减灾
只看楼主

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
免费打赏
dearzhouye
2011年02月16日 08:29:35
64楼
住宅规范上要求每栋住宅的总开关要带漏电保护功能的。
回复
zzs584007
2011年02月16日 09:02:24
65楼
1,用500mA漏电保护是有依据可询的,不建议去掉!三相面积小于4500平米时应选用300MA漏电保护断路器,三相面积4500~6000平米时应选用500MA漏电保护断路器,超过6000平米应分回路设漏电保护。
2,在使用中不定期的跳闸,应查清原因。可能是以下几个原因:
1)用电设备漏电;
2)线路中有中性线与保护线反接情况;
3)三相不平衡问题;
3,有网友建议去掉或仅作用于报警,个人不建议这么做。
为防止电气火灾发生,这是安全隐患。
4,个人建议,可换个500mA漏电保护器看看,是不是电器原因?
回复
zzs584007
2011年02月16日 09:10:11
66楼
另外,看看漏保的动作时间,选0.5~1S合适,并注意上下级选择性。
回复
bbq714
2011年02月16日 09:13:38
67楼
恩 没懂~!
回复
fang4922119
2011年02月16日 09:25:12
68楼
一、根据 <住宅设计规范> GB50096-1999(2003年版)第6.5.2条第7款"每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能“,故不要听其他朋友的意见,擅自换不带漏电保护的开关。如果楼主是一个电气维护人员擅自取消总漏电保护,一旦发生漏电引发火灾或人员触电事故,可能会吃官司。
二、楼主可能检测了该住宅楼总配电箱各出线的绝缘,故认为“负荷端没有漏电现象”,但住户的某个用电设备如出现漏电,如总漏电断路器的漏电动作时间选0.1s以下,即与住户插座回路的漏电断路器动作时间相同,在泄漏电流大于500mA时,两级漏电保护不具有选择性。
建议按以下步骤处理:
1、如果总漏电断路器为电子式,漏电动作电流和漏电动作时间均可调,则把漏保动作时间调整至0.2s以上。
2、目前大部分厂家塑壳断路器的剩余电流保护模块可换,即可把总漏电断路器送到厂商检测、维修。

同意此解!
回复
luckyzgx
2011年02月16日 09:46:43
69楼
1、排查线路是否有故障。
2、选用的剩余电流保护装置的额定剩余不动作电流应不小于被保护线路设备正常运行的泄漏电流最大值的2倍。
3、查看该开关是否有动作延时,上下级剩余电流保护装置的动作时间差不得小于0.2S。
回复
luckyzgx
2011年02月16日 09:55:50
70楼
另设300mA或500mA漏电开关的主要作用不是防触电,而是防电气漏电造成火灾。
回复
ejiajiay
2011年02月16日 09:56:27
71楼
总进线不要安装漏电保护了吧.不定期的跳可能是开关的质量问题!
回复
yuhongweico188
2011年02月16日 11:11:59
72楼
开关质量问题!漏电动作时间!三相负荷不平衡都可能产生上述问题 总开关装漏电开关,确实不合适,每家装就好了
回复
changkong8420
2011年02月16日 11:39:10
73楼
同意这种看法
回复

相关推荐

APP内打开