住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办
wangcongjie1970
2011年02月14日 07:19:58
来自于防雷减灾
只看楼主

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
免费打赏
cdhuanggong
2011年02月16日 11:39:29
74楼

这位老兄说得很清楚了,,不要再听信其他朋友的不正确的意见!
回复
ycjcxd
2011年02月16日 11:45:58
75楼
1.如果是正常的泄漏电流,则调整漏电断路器的泄漏整定值;
2.如果是故障电流,则应排除。
回复
jscj
2011年02月16日 11:53:05
76楼
总线不要装
每家都装漏电开关
三相4线的漏电开关最好不要选用,零线要是接不好就麻烦大了
回复
yuhonchen
2011年02月16日 13:56:49
77楼
1:负荷端有漏电现象,泄漏电流总和大于开关漏保电流,
2:可换个500mA漏电保护器

回复
lihui517
2011年02月16日 15:22:52
78楼
住宅设计规范:6.5.2 第七条中明确需要安装漏电保护的进线断路器。不能取消,还是应从整定漏电电流值的大小及延时上入手。
回复
wanfeng911
2011年02月16日 15:24:13
79楼
取消总开关漏电,在最末级用户开关上用漏电开关就可以。
回复
yanwenxing
2011年02月16日 21:01:33
80楼
这个开关是否还有过载/短路保护的功能,对症下药。
回复
tyxljs
2011年02月16日 22:10:57
81楼
根据规范,总进线处要装漏电开关,不能取消。
出现跳闸现象,肯定是出现故障,应仔细排查:
1.总漏电开关自身是否有问题?
2.逐一检查每户电表至户内开关箱之间的线路是否绝缘?
3.用户开关箱内须装漏电断路器。
4.总漏电开关与户内漏电开关应有动作时间差。大于0.2s。
总之,出现问题,对于我们设计及管理人员来讲,应对用户负责,而不是敷衍了事。
回复
iamlichaoyang
2011年02月17日 09:29:01
82楼
供电局一般都是高压总计量撒,变压器的损耗也让老百姓承担了哈。
回复
fych3993331
2011年02月17日 09:39:19
83楼

从头到尾看了所有的帖子,只有24#答到点子上了。
回复

相关推荐

APP内打开