住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。

住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
免费打赏
keveinren
2011年02月17日 12:44:04
84楼
同意26、35楼的看法!
我所见住宅楼总进线开关设计也都是漏电保护器!
绝对不能擅自改动!!!
回复
keveinren
2011年02月17日 12:49:13
85楼
总线不要装
每家都装漏电开关
三相4线的漏电开关最好不要选用,零线要是接不好就麻烦大了

为什么?请说明理由!!!
回复
zjab8850
2011年02月17日 14:06:45
86楼
是谐波太大,进而使零线上有感应电流存在,进而漏电空开动作。
但一定要排除后级负荷是否有漏电情况。
回复
chgswl
2011年02月17日 15:45:34
87楼
同意此贴说法
回复
gxjy44
2011年02月17日 16:14:59
88楼
同意10楼说法
回复
duangm
2011年02月18日 10:11:31
89楼
建议取消,一般来说总开关只作漏电报警而不做掉闸处理。
回复
yyy0oo
2011年02月18日 13:00:26
90楼
其实我也觉得住宅进线没必要使用漏电开关的,但是没办法,规定定死了,不用的话连图都出不去!
楼主既然肯定了没漏电, 那应该是三相电不平衡引起的
回复
aaa7791
2011年02月18日 18:16:24
91楼
建议检查开关选择是否存在问题,是否选择了动力保护型开关,应选择配电保护型开关。
回复
碧野南山
2011年02月19日 09:51:13
92楼
漏电保护与三相不平衡没有关系的,零序保护才与三相不平衡有关系。一是查泄露电流,也可能是住宅中某一支路(用电器)漏电,用上他了就跳闸没有用他就不跳闸。