住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
94楼
1、漏电开关测的是矢量和,与三相不平衡没关系;
2、规范规定,从消防的角度出发,总开应加装漏电保护开关;
3、频繁跳闸,考虑各级漏电保护开关之间在动作时间、动作电流上的匹配问题,总开不定时的跳闸,可能是由越级跳闸引起。
回复
95楼
不跳才怪,换空开....
回复
96楼
路过学习
回复
97楼
8楼的说法有问题哦,一般居住建筑单元总进线开关采用4极,带漏电保护功能,整定在500mA,每户应配置整定动作电流30mA的漏电保护开关,有故障了应该考虑线路绝缘水平是否正常,三相不平衡是否很严重
回复
98楼
学习学习。。。。
回复
99楼
学习学习。。。。
回复
100楼
恩 我支持这个观点的!
回复
101楼
应认真检查出跳闸的真正原因,住宅总开关设电气火灾漏电断路器是规范规定的,并且是强制性条文!
回复