我们项目目前遇到这个的问题:投标清单,接地项目特征描述为:包含整个工程的接地的制作、安装; 目前刚好要安装卫生间局部等电位端子箱,我看了清单没有,给业主打了个报告,要认价,业主说此价格包含在接地项目内。尔后,我看局部等电位图集,图集前面说局部等电位有区别,但是只是画了一个等电位与接地的图,也没有具体说明有说明区别;我希望各位XDJM们来讨论一下,局部等电位到底是不是属于接地,最好提供依据。谢谢 个人理解:局部等电位:在一个局部区域形成一个等势区域,防止电势差的存在,避免有人受伤

我们项目目前遇到这个的问题:投标清单,接地项目特征描述为:包含整个工程的接地的制作、安装; 目前刚好要安装卫生间局部等电位端子箱,我看了清单没有,给业主打了个报告,要认价,业主说此价格包含在接地项目内。尔后,我看局部等电位图集,图集前面说局部等电位有区别,但是只是画了一个等电位与接地的图,也没有具体说明有说明区别;我希望各位XDJM们来讨论一下,局部等电位到底是不是属于接地,最好提供依据。谢谢

个人理解:局部等电位:在一个局部区域形成一个等势区域,防止电势差的存在,避免有人受伤
接地:将建筑形成的电流迅速的导入大地
免费打赏
iamcmh
2010年10月26日 09:17:32
2楼
在清单计价法中是归入到防雷及接地装置中。
回复
jiaj_0531
2010年10月26日 10:18:33
3楼
接地有防雷接地,屋顶避雷带避雷针引入大地的雷击!
第二个就是你说的局部等电位,一般卫生间的五金(金属导电体)要做,主要是把漏电引入大地,防止伤害!主要防止电气设施漏电!这其中包括金属管道,桥架等金属!
还有一种是均压环,主要防止侧击雷产生电位差对人和设备造成破坏!
还有中性点接地!变压器n,pe!
回复
hzhsj
2010年10月28日 14:50:19
4楼
从概念出发,“局部等电位联结”包括“接地局部等电位联结”和“不接地局部等电位联结”,与工作接地、安全接地及防雷接地非属同一概念,具体做法也有很多不同。
如果接地清单没有,本人以为此价格不应包含在接地项目内。
回复
quyou123
2010年10月29日 09:25:46
5楼
:lol 局部等电位联结”包括“接地局部等电位联结”和“不接地局部等电位联结”,与工作接地、安全接地及防雷接地非属同一概念,具体做法也有很多不同在清单计价法中是归入到防雷及接地装置中
回复
一个人的传说
2010年10月29日 12:15:13
6楼
2010年10月29日 12:15:41
7楼
2010年10月30日 10:02:25
8楼
哈哈!又是一个漏洞,可以说清单漏项,在清单中一般标为“防雷、接地及等电位联结”
回复
lhgolxy
2010年11月01日 09:00:45
9楼
学习了,谢谢!
回复
tony_song
2010年11月01日 09:33:15
10楼
这个问题很值得讨论。
回复
kenny_yue
2010年11月01日 13:48:53
11楼
“局部等电位”还是“局部等电位接地”,“局部等电位接地”属于“局部等电位”的特殊情况,相当于该处的电势为零,但是“局部等电位”其电势未必为零。故“局部等电位接地“是“局部等电位”的子集。