防雷引下线焊接
xiazhenggen
2005年11月17日 20:13:24
来自于防雷减灾
只看楼主

各位同仁,想请教一个问题。在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?

各位同仁,想请教一个问题。
在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。
而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。
请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
zhengjl1969
2005年11月17日 20:20:13
2楼
不必了吧。
回复
ndc70237458
2005年11月20日 18:54:52
3楼
要!用一条12厘的圆钢在连接!
回复
zhh_1977
2005年11月21日 08:42:05
4楼
利用主钢筋作引下线,安装上应按两种方法施工:
⑴ 土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:
①铁丝扎接
②套筒冷压接头
③锥螺纹接头
应此,安装专业必须在钢筋处施焊.
⑵土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是进行焊接的,它们是
①电焊接头
②电渣压力焊
应此,安装专业不必再在钢筋接头处施焊.

pgp-110

正解,

回复
iamzhzht2004
2005年11月22日 21:57:30
5楼
土建钢筋连接方法很多:
非焊接时进行引下线过桥焊接;(套筒挤压、粘接等)
焊接时就不用了。
回复
dvd
2005年11月23日 08:07:27
6楼


好!全面!

偶认真学习。
回复
bdhc123
2005年12月06日 11:27:26
7楼
防雷引下线绑扎都可以,甚至可以不焊!
回复
iamzhzht2004
2005年12月06日 22:27:51
8楼


照楼上说法,那么所有的柱子主筋都是引下线了。
必须焊接。
绑扎指构件内部钢筋之间只做绑扎。

回复
fuzhoumeiqi
2005年12月07日 15:35:25
9楼
我是认为焊接就可以了,甚至绑扎的都可以,只要证明有可靠的电气连接接可以。
回复
lightningonline
2005年12月09日 13:48:55
10楼
根据GB50057中的规定绑扎是可以的

pgp-110

四、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。GB50057-2010   第3.2.1条

回复
中国龙
2005年12月09日 21:08:35
11楼


不同意!
土建钢筋的这几种连接方式中,从我个人理解,均不属于可靠电气连接,帮扎连接面太小,冷压易脱落,电渣焊连接面积不够......。
我们做的时候,无论土建采用那种连接方式,我们都必须重新按照电器安装的规范,严格施焊,必须严格确保接地的高可靠性。
回复

相关推荐