防雷引下线焊接
xiazhenggen
2005年11月17日 20:13:24
来自于防雷减灾
只看楼主

各位同仁,想请教一个问题。在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?

各位同仁,想请教一个问题。
在高层建筑中,大家都知道防雷引下线是利用柱内的钢筋做引下线的,在工程施工中,土建通常现在用竖向点渣压力对焊。
而在施工过程中,安装人员以为对焊后就不用在绑焊了。
请问土建在竖向点渣压力对焊后需要在绑焊了吗?
免费打赏
hldlqw
2005年12月10日 15:51:35
12楼
我们都必须重新按照电气安装验收规范,严格施焊,必须严格确保接地的可靠性。
回复
tangyu1999
2006年04月12日 17:29:40
13楼
关于焊接或者是绑扎都是可以作为电气连接的。
这个问题在防雷设计规范的3.3.5条的条文说明有说明。
在113页有半页纸的篇幅说明,
瑞士日本的试验都证明了一个绑扎点,
可以安全地流过若干万安培的冲击电流。
回复
stonefengyun
2006年04月13日 18:04:22
14楼
不过这种东西也说不清的地方说是可以有的又说不行,而且还非要双面焊.
回复
冷月弯刀
2006年04月13日 20:11:50
15楼
结构规范中已经不允许焊接了(具体用词“不宜”还是“不应”忘了),据说要用专门连接件。
本人曾结构规范规范中看见过,但没来得及仔细研究下去,有兴趣的到可以研究一下,然后相互探讨。
回复
simenkol
2007年01月13日 21:38:16
16楼
利用主钢筋作引下线,安装上应按两种方法施工:
⑴ 土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:
①铁丝扎接
②套筒冷压接头
③锥螺纹接头
应此,安装专业必须在钢筋处施焊.
⑵土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是进行焊接的,它们是
①电焊接头
②电渣压力焊
应此,安装专业不必再在钢筋接头处施焊.
回复
sunleixc
2007年01月15日 16:59:20
17楼
我在防雷施工标准图集里看到有绑扎就可以的说法,但是现在施工都不是这样做,因为大家对这个做法都不放心嘛
对焊处我们都没有要求再帮接。
回复
topming
2007年01月16日 12:59:38
18楼



不同意第(1)-②条,螺纹套筒连接是不需要再施焊的。有工程实例为证。
回复
sznzcm
2007年01月16日 13:20:48
19楼
梆扎绝对不能满足要求的,一定要焊接而且要达到搭接倍数。
回复
sznzcm
2007年01月16日 13:22:59
20楼
套筒连接的也是要跨接圆钢的,否则不符合规范要求的。
回复
menghao1688
2007年01月17日 13:17:11
21楼
ktr
回复

相关推荐