论坛
暖通空调
更多
零基础学地暖
0.4338w
土木在线零基础学地暖版块是技术交流版块,千万工程师参与讨论,是您学习地暖的不二之选!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
求教,地暖施工中的问题
我在施工中盘出来的管子总是不整齐,尤其是拐弯的地方,用钢丝网固定的时候都很翘,可我看图片中没有用钢丝网光用塑料卡钉都能固定的那么漂亮是怎么回事呢,我用塑料卡钉在苯板上试过一次根本就卡不住,谢谢回答,我用的是容重在13kg的苯板。钢丝网是1.2的,地暖管是20的。
风管的压力确定
风管的压力怎么确定,是低压、中压、还是高压?规范有明确吗?因为不同的压力其风管厚度是不一样的。
热水机组配置应当注意些什么?
公司最近要求制作一台热水机组,因没有做过缺乏经验,请教各位大侠我该如何开这个头,整个系统的配置应当注意些什么?求教了!!!!!!!!
关于家用空调制热时,系统优化的探论
请教各位高手,在家用空调系统优化实验中,在额定工况下,制冷时,通过冷媒加注量及节流装置的开度来达到制冷量及EER的最佳值,在调节过程中,一般是通冷凝器出口过冷度及蒸发器出口过热度,和空调试件的功率来判断调节。那么在空调制热状态下,是不是也应根据冷凝器出口过冷度及保证蒸发器出口过热度,和空调试件的功率来判断调节呢?另,为什么制热时所需冷媒比制冷时少?
关于直埋管道固定墩推力的计算问题
大家平时在做设计时,是否计算固定墩推力。是软件算,还是手算?是不是小于最大计算臂长,弯头就是安全的?
地暖施工填充层表面开裂问题,急
我所在项目马上要进行地板采暖的施工了,但据施工单位技术人员反映,地暖系统填充层混凝土施工完两个月后会出现地面开裂问题,为此组织参建各方到地暖施工单位已建项目进行参观,发现地面开裂裂缝及条数确实不能让人接受,所以请各位高手指点如何才能解决地面开裂问题,谢谢!
求教:地暖品牌
一别墅要安装地暖,请问选用什么品牌的设备比较好?管材什么牌子的好?
请教板式蒸发器的板纹
板式蒸发器的板纹什么样的才是最好的呢。板纹评价的依据是什么呢。谢谢!
长虹单冷型空调不制冷
请教各位大侠,有一长虹单冷空调,插上电源有上电声,用遥控器和手动开机均无反应,有时用遥控器偶尔可以启动,制冷效果良好. 有空调师傅来查看过说是接收显示器有问题,我想如果它有问题的话为什么手动也没反应,请赐教!
谷仑涡旋数码压缩机详细的技术参数
北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造项目验收办法
建科[2009]261号中华人民共和国住房和城乡建设部二〇〇九年十一月十二日附件:既有居住建筑供热计量及节能改造工作量和节能效果核算方法说明 既有居住建筑供热计量及节能改造验收合格项目备案表
热泵系统管路可以用接头连接吗?
我想自己做一个微型空气源热泵,但是没有焊接工具,请教各位达人,可以用接头俗称螺母连接吗?内部用密封胶垫,就像家里燃气管道密封连接,强度够吗?
压缩机轴功率怎么算,铭牌上有标么
压缩机轴功率怎么算,铭牌上有标么
请问JB/T7666-1995还在使用吗
请问有没有最新替代的。 表中高温工况的蒸发温度为7度得含义是7度以上为高温工况嘛。 表中中温工况的蒸发温度为-7度得含义是7到-7度为中温工况嘛。 表中低温工况的蒸发温度为-23度得含义是-23度以下为低温工况嘛
三菱srkza36nh不能制热问题如何判断?
室内机工作正常.室外机不工作?
挤塑板和泡沫板的区别,谁能介绍一下,
还有就是泡沫板的容重跟它的隔热性能有关系吗?
天正暖通7.5正版破解
谁有天正暖通7.5正式版!请上传或者邮箱runlionyk@126.com。留下邮箱保证三日之内回赠破解文件。(找高手帮忙的:lol )
载冷剂为乙二醇的管道如何除锈?
我们公司采用乙二醇做载冷剂,管道 采用碳钢管。使用一段时间以后发现乙二醇颜色逐渐变红,应该为管道腐蚀的原因。不知道有无危害和好的方法能除锈???谢谢!!!!!!!!!!
2个蒸发器 1个蒸发器
大家好 我有2个2匹套管蒸发器, 1个2.5匹套管蒸发器 。 可不可以2个2匹套管蒸发器做冷凝器, 2.5匹做蒸发器 2.5匹空调压缩机 做个水水热泵 空调工况 会有什么问题 希望大家帮忙 谢谢
地暖进户管间距有什么要求?
接分集水器之前的进户管间距有没特别要求?如果地暖间距200,这个是否也200?这部分管是不是也可以利用它散热,这样地暖管可以节省些长度?谢谢大家解答!
各位大侠你们 好!我想问一下螺杆机压缩机过载除了过载坏了还有其他的情况吗?
各位大侠你们 好!我想问一下螺杆机压缩机过载除了过载坏了还有其他的情况吗?
氟路系统高压表摆动是怎么回事呢?
最近维修的一台水源热泵高压表老是摆动幅度有时很大有时很小,什么原因会造成高压表摆动呢?
麦克维尔离心机
请教各位大侠 麦克维尔离心机用的什么冷冻油 常规保养要换什么东西 求购这些材料,另外 WHS单螺杆用的什么冷冻油 求购常规保养的材料
蒸发器面积大小的问题
我是新手,请问蒸发器面积过大或者过小对系统有什么影响?
【2011和安安做地暖】之地暖超温的计算
我们首先要逐个房间计算房间的采暖热负荷。请注意,计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。严寒地区(比如哈尔滨、长春、张家口等),系数取0.95。寒冷地区(比如北京、天津、郑州等)系数取0.90。然后按照可敷设地暖的面积与房间的面积进行修正(当这个比例大于75%时,按全面采暖计算)。一般卫生器具下和不可拆卸的家具(比如坐便、脸盆、洗菜盆,与墙设计成一体的落地衣柜、讲台等等)不能敷设盘管。局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定的附加系数确定。
上一页
下一页
APP内打开