氟路系统高压表摆动是怎么回事呢?
fx1982
fx1982 Lv.2
2011年03月03日 21:52:08
只看楼主

最近维修的一台水源热泵高压表老是摆动幅度有时很大有时很小,什么原因会造成高压表摆动呢?

最近维修的一台水源热泵高压表老是摆动幅度有时很大有时很小,什么原因会造成高压表摆动呢?
免费打赏
石老人
2011年03月04日 10:58:01
2楼
冷媒系统内是否有不凝性气体、冷媒系统是不是有脏堵、冷却水水流量是否稳定
回复
baiyunfei
2011年03月04日 11:22:38
3楼
1、系统内有不凝性气体
2、冷却水(热水)侧水量不稳定
3、负荷不稳定
4、压力表测点设置不合理
回复
zhaoyun0709
2011年03月08日 11:09:53
4楼
一个呢可能是有空气!还有可能是水循环有问题!
回复
fengxiang1025
2011年03月08日 14:20:17
5楼
各位回答很到位,补充一点。表管流量大。控制一下流量,或用细弯管做一下节流。
回复
adingkgb
2011年03月08日 21:56:27
6楼

是的,接表管要盘一两圈,做个缓冲,会缓解压缩机排气脉动所造成的高压表高频摆动问题
回复
tianciyz
2011年04月06日 15:55:50
7楼
这个情况在氨机压力表摆动 很正常,把压力表阀适当关小点就可以了
回复

相关推荐