求教,地暖施工中的问题
small_wolf
small_wolf Lv.2
2011年03月27日 14:46:54
只看楼主

我在施工中盘出来的管子总是不整齐,尤其是拐弯的地方,用钢丝网固定的时候都很翘,可我看图片中没有用钢丝网光用塑料卡钉都能固定的那么漂亮是怎么回事呢,我用塑料卡钉在苯板上试过一次根本就卡不住,谢谢回答,我用的是容重在13kg的苯板。钢丝网是1.2的,地暖管是20的。

我在施工中盘出来的管子总是不整齐,尤其是拐弯的地方,用钢丝网固定的时候都很翘,可我看图片中没有用钢丝网光用塑料卡钉都能固定的那么漂亮是怎么回事呢,我用塑料卡钉在苯板上试过一次根本就卡不住,谢谢回答,我用的是容重在13kg的苯板。钢丝网是1.2的,地暖管是20的。

1205917132024.jpg

免费打赏
cxdr
2011年03月28日 07:20:01
2楼
你用的苯板太次了,它拿不住卡钉。要用容重20kg的苯板就好了。
回复
yxm_19871002
2011年03月29日 13:18:14
3楼
感谢分享,学习了
回复
guorui_gr
2011年03月29日 14:21:47
4楼
是聚苯板的原因?跟管材也有一定关系吧
回复
政冠廷
2011年03月29日 15:36:24
5楼
图上用的是16的管子,南方一般都用16管子的,很少用20管的,还有你是用错苯板了,用20的苯板
回复
yaolijun113
2011年03月29日 18:14:08
6楼
路过,学习了。
回复
yzk0308
2011年03月29日 21:20:37
7楼
学习了!
回复
xyg1983
2011年03月29日 22:08:36
8楼
路过,学习啦
回复
jingxin61987
2011年03月29日 22:27:15
9楼
学习
回复
zmgxx126
2011年03月30日 07:20:15
10楼
路过,学习一下。看看我的形象,好久没上论坛了。
回复
xg0789
2011年03月30日 08:45:26
11楼
我个人认为 还是 你管子的曲率太小了 大一点就应该没问题

地暖一般100的曲率半径吧