我所在项目马上要进行地板采暖的施工了,但据施工单位技术人员反映,地暖系统填充层混凝土施工完两个月后会出现地面开裂问题,为此组织参建各方到地暖施工单位已建项目进行参观,发现地面开裂裂缝及条数确实不能让人接受,所以请各位高手指点如何才能解决地面开裂问题,谢谢!
我所在项目马上要进行地板采暖的施工了,但据施工单位技术人员反映,地暖系统填充层混凝土施工完两个月后会出现地面开裂问题,为此组织参建各方到地暖施工单位已建项目进行参观,发现地面开裂裂缝及条数确实不能让人接受,所以请各位高手指点如何才能解决地面开裂问题,谢谢!
2楼
地面开裂主要有4点:
1、混凝土的标号不达标。国标要求为C15,但是以我个人经验,基本上要到C20。
2、混凝土的铺设厚度未达到要求。国标要求混凝土厚度不得小于5cm,但是在实际的操作中,开发商为了提高层高,往往会降低要求。
3、混凝土养护时间太短。这个基本上在每个工地都会出现的问题,主要是为了赶工期,等混凝土养护21天不大现实。
4、伸缩缝及边界保温条不达标,无法满足混凝土膨胀的尺寸要求。
以上为混凝土开裂的主要原因,如果都能按照标准作,应该是不会开裂的。
如果还不放心可以考虑:
1、在管道上方加钢丝网,主要是加固混凝土,钢丝网规格要求拉力。
2、在混凝土中加入添加剂,增加混凝土的拉力及凝固力。
回复
3楼
地面开裂主要有4点:
楼上两位说的都很到位啊,个人觉得地热施工质量应该加强些
回复
5楼
地面开裂主要有4点:
:) :victory:学习了 啊
回复
10楼
同意2#,谢谢
回复
11楼
学习,说得很详细.谢谢.
回复