各位大侠你们 好!我想问一下螺杆机压缩机过载除了过载坏了还有其他的情况吗?
chenzhangan100
2011年03月11日 09:50:22
只看楼主

各位大侠你们 好!我想问一下螺杆机压缩机过载除了过载坏了还有其他的情况吗?

各位大侠你们 好!我想问一下螺杆机压缩机过载除了过载坏了还有其他的情况吗?
免费打赏
fengxiang1025
2011年03月11日 11:02:27
2楼
还有就是轴承磨损,蒸发器回气压力过低,或制冷剂缺失,油温过高造成回油不够线圈温度升高。引发过载报警。
回复
gonghuating123
2011年03月20日 21:40:18
3楼
看你的保护模块接的是什么样的,比如比泽尔螺杆机接的就是马达温度和油位开关串联的,所以你要看是什么原因过载,可以配合你系统来看
回复
co936201979
2011年03月21日 09:37:23
4楼
呵呵;这个帖子有意思;能治压缩机损坏的原因;有好多种;电器控制电路上面;无论哪一种保护;都是围绕保护压缩机而设计的;包裹机械;;油;制冷剂;和制冷系配置;只要不能满足压缩机的正常工作条件;都能致压缩机于死地;;制冷机组;大家都知道;压缩机就是制冷机组的心脏;;假如心脏不能正常运行工作;;呵呵;这台设备能会正常使用吗;时刻都有损坏压缩机的可能;;谢谢;;仅供参考
回复
hr8088
2011年04月02日 11:17:20
5楼
有可能压缩机内部因液激等原因吧过载的插线头打掉了,我就遇到过汉中的出现过这个情况。仅供参考
回复
chinagongweihua
2011年04月06日 18:02:46
6楼
你讲压缩机坏?是指机械故障还是电气故障?
回复

相关推荐

APP内打开