2个蒸发器 1个蒸发器
wwtrhj
wwtrhj Lv.2
2011年03月30日 08:10:01
只看楼主

大家好 我有2个2匹套管蒸发器, 1个2.5匹套管蒸发器 。 可不可以2个2匹套管蒸发器做冷凝器, 2.5匹做蒸发器 2.5匹空调压缩机 做个水水热泵 空调工况 会有什么问题 希望大家帮忙 谢谢

大家好 我有2个2匹套管蒸发器, 1个2.5匹套管蒸发器 。 可不可以2个2匹套管蒸发器做冷凝器, 2.5匹做蒸发器 2.5匹空调压缩机 做个水水热泵 空调工况 会有什么问题

希望大家帮忙 谢谢
免费打赏
fengxiang1025
2011年03月30日 11:34:59
2楼
需注意两个问题,1不要用毛细管,要用膨胀阀。2是注意水流量
回复
wwtrhj
2011年03月30日 20:07:03
3楼
能说说为什么 我的三个想做地下水的 希望大家帮帮忙
回复
fengxiang1025
2011年03月31日 15:39:21
4楼
每台蒸发器水流量不小于1.8立米,冷凝器不小于2.5立米。膨胀阀可以根据回热度自动调整。而毛细管不能。如果使用毛细管可能出现回热度过大或回液,系统很难调整到位。使用地下水时要了解水温及水质情况。冷凝器在使用时最好串联,,第一台水流量尽可能少一些,能得到部分高温状态的水,这样去水方便一些,具体情况待参数全部到位之后,再进一步探讨。
回复
pyd5127
2011年03月31日 22:36:20
5楼
两器可以呼唤么?我也想学习一下,好像结构不一样的
回复
hr8088
2011年04月02日 11:01:57
6楼
要看一下你的两器内部结构是否一样,是否都有分液器
回复
wwtrhj
2011年04月04日 08:16:48
7楼
都是管束式蒸发器
回复
fuxuefei444126
2011年04月05日 22:51:37
8楼
应该没什么问题
回复
王丰
2011年04月06日 14:40:26
9楼
理论上系统没有问题,完全可以实现,两台冷凝器串联是有必要的
回复
zhanghuihanxue
2011年04月07日 07:45:50
10楼
蒸发器可以做冷凝器使用。但是4匹的冷凝器。2.5匹的压缩机,2.5匹的蒸发器不匹配。
你可以以2.5匹的压缩机,2.5匹的蒸发器定下。冷凝器重新选定。
回复
wwtrhj
2011年04月07日 08:32:31
11楼
首先 非常感谢大家 东西都是自己的 不想花太多 希望帮忙想办法 再希望说说理由
回复

相关推荐