【2011和安安做地暖】之地暖超温的计算
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2011年04月05日 21:55:23
只看楼主

我们首先要逐个房间计算房间的采暖热负荷。请注意,计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。严寒地区(比如哈尔滨、长春、张家口等),系数取0.95。寒冷地区(比如北京、天津、郑州等)系数取0.90。然后按照可敷设地暖的面积与房间的面积进行修正(当这个比例大于75%时,按全面采暖计算)。一般卫生器具下和不可拆卸的家具(比如坐便、脸盆、洗菜盆,与墙设计成一体的落地衣柜、讲台等等)不能敷设盘管。局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定的附加系数确定。

《地暖规程》表3.3.3 局部辐射供暖系统热负荷的附加系数
供暖区面积与房间总面积比值 0.55 0.40 0.25
附 加 系 数 1.30 1.35 1.50

接下来确定单位地面面积所需的散热量,可按下式计算(请注意:确定地面所需的散热量时, 应将《地暖规程》第3.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地板向下的传热损失)。

(《地暖规程》公式3.4.3)
式中 qx —— 单位地面面积所需的散热量(W/㎡);
Q —— 房间所需的地面散热量(W);
F —— 敷设加热管或发热电缆的地面面积(㎡)。
下面我们要做的就是按照《地暖规程》附录A选取合适的供回水温度,并核地面的表面平均温度, 确保其不高于《地暖规程》表3.1.2的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其它辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。
(《地暖规程》公式3.4.5)
式中 tpj —— 地面的表面平均温度(℃)
tn —— 室内计算温度(℃);
qx —— 单位地面所需散热量(W/㎡)。

练习:寒冷地区房间3.9×4.5,家具占地2.5m2,中间楼层对流采暖计算负荷为1750W,地热采用40/30℃热水,加热管采用PE-X管,室内tn =18℃,下列方案用哪个?
A:加热管间距250mm B:加热管间距200mm
C:加热管间距150mm D:地板辐射+散热器采暖系统
解:1)先计算能实际敷设盘管的面积(房间面积减家具面积)占房间面积的比例,判断是否需要进行乘系数附加。
(3.9x4.5-2.5)/(3.9x4.5)=86% 按全面采暖考虑,不用进行附加。
2)计算单位面积的换热量q(注意对流采暖负荷要进行折减)
q=1750x(0.90~0.95)/(3.9x4.05-2.5)= 104.7~107.6 w/m2
3.计算地面温度
t=18+9.82(104.7~107.6/100)0.656 = 28.1~28.3
人员长期停留的最高限值是28℃,超过最高限值。不能完全依赖地暖盘管向房间供热,应减少地面辐射量,应选择地板辐射+散热器采暖的供暖方式。