【请教】关于变频螺杆机运行压力的问题
日前在某单位看见一台意大利产的冷水机,机组采用的是莱富康压缩机,设定出水温度是15度,机组正常运行时压力高压仅为7公斤,低压侧位2.5公斤,此刻的运行效率为25%左右,那么这样就感觉和理论条件不是很吻合,急盼高人予以解答!
中央空调的水管(钢管)
中央空调的水管(钢管):1、一般的无缝钢管会镀锌吗?焊接钢管会镀锌吗?2、多大的管径才选用焊接钢管,多大的管径才选用无缝钢管?3、多大的管径采用丝接,多大的管径采用焊接,多大的管径采用法兰连接?
壳管式冷凝器漏如何修复
段板涨口如何修复
制冷管道三维图
在实际安装中,我想用平面图和三维图结合,目前,我用3D MAX来制作三维图,但比较麻烦,我想问坛里的筒子们,你们用什么软件来做三维图的?帮介绍一下,谢谢。还有在3D的制作中,我是用线来渲染的,但是在接头部分比较难做,还有就是细化后,变形很利害,最麻烦的是在透视图中,不能三维正交画线。
氨用虹吸罐问题
我这里现有一台螺杆压缩机是烟冷的2ka-20机组油冷是氨自冷的,在运行中发现虹吸管与排气总管相连接的虹吸管顺着排气总管往虹吸罐里进高压蒸汽,这根管的功能应该是把油冷排气在虹吸罐里没有液化的残余蒸汽虹吸到蒸发冷里的么,现在可倒好,蒸汽流向反过来了。设备安装情况是这样:排气总管与虹吸罐中心线落差2.5m左右,虹吸罐与排气总管相连接的管道净高比排气总管高0.5米左右,不知哪里出现了问题?敬请各位老师赐告,不胜感谢
是哥落伍了?换热器K值经验选取
工况相同水氟换热器发生相变的我记得书上写壳管一般在1000W/m2 C 左右(小型制冷装置)板换的话能到2000W/m2 C 左右强制空气氟换热器风冷翅片的大致在35W/m2 C 左右今天我看到个壳管厂家技术人员称他们的壳管能到4000W/m2 C难道是我落伍了?书都过时了?他们技术很明确的告诉我的,而且不是热流密度,就是换热系数K
【请教】新压缩机的疑难杂症,请高手解答
冷柜115V/60HZ,7CM3排量低背压风量压缩机,采用毛细管节流。刚加进冷媒的时候,平衡压力为0.5MPA左右。32度环境条件下开机运行,冷柜箱内温度为27度时低压0.08MPA,高压1.3MPA。冷柜箱内温度降到4度时,低压0.05MPA,高压1.0MPA。压缩机停机5分钟后,压缩机平衡压力为0.4MPA,开机可以正常启动。但是,下面的事情让我不知道怎么解决了---------:打开冷柜箱门,让箱内温度回升到25度左右,此时平衡压力0.65MPA,开机压缩机功率很高,几秒钟后保护,此后几分钟后保护器恢复,接着又保护,反正就是一直不能正常启动。但是如果把电源频率调到50HZ,压缩机可以正常启动。。
【求助】对数平均温差的影响
请教大家在蒸发器的设计中,用下列公式计算对数温差是否正确?对数温差过大或者过小,对制冷量和整个运行工况有什么影响?
有谁熟悉谷轮半封闭压缩机
我现在有个冷库的4缸的半封闭谷轮压缩机现在是油压低,油压差只有0.4kg油位,均正常请问,这个油泵的油压差可以调节吗如果可以请问在哪里调节呢,希望懂的高手帮帮我,希望好心的人留个电话谢谢
用水做冷媒,异想天开
用水做冷媒,不用压缩机,用类似真空泵的装置代替,把低压的水蒸汽送往高压侧.请大家批判!
头晕,记不清哪种测量过热度的方法是正确的?
记得是:过热度=感温包前所测的温度——低压值在压力表上对应的温度。就是这个低压值一下子确定不下来,是在膨胀阀后测的压力值还是在蒸发器出气口所测的压力值?在坛里也找了,说过热度=压缩机的吸气温度-制冷剂在蒸发器中的蒸发温度。那压力值就是在蒸发器出口所测的了!!!不知我讲的对不对?敬请各位童鞋拍砖啊……
请教问题
蒸发式冷凝器有知道的吗各位老大
请MR.阿鼎和各位站内高手给我们讲解一下两器分流的知识
相信以下问题也是很多新手想知道的,请各位前辈不吝赐教,非常感谢!1、为什么要分流?其他都不变的情况下与一进一出的区别在哪2、根据什么来判断两器应该分几路3、根据测试结果的哪些参数可以判断所分流路是适当的。4、具体操作时难度在哪,如何解决
2011版《和安安学地暖(天正篇)》
本期我们邀请天正公司的技术支持来给朋友们讲讲软件的地暖部分,欢迎参与哦!
上传丹佛斯样本希望大家喜欢
冷库软件下载请点击http://blog.sina.com.cn/wyb871129
求教!关于波纹管的知识
请各位前辈帮忙解答下:吸排气管路中防振用的波纹管,容易发生泄露的地方都有哪些?是什么原因?还有哪些质量问题比较容易出现?另外请帮忙推荐一款或几款质量比较好的波纹管,国产和进口的都行。谢谢各位!
如何检验氟的真假
各位现在假氟太多了我们买的R22充了反复调试就是调不好最后竟然能点着请教下有什么简单实用的方法判断真假吗?
请教 冰箱问题
请教各大师正常情况下冰箱的回气过热度是多少?在维修时有什么方法判定所充注的雪种是否适量?谢谢!
各位帮帮忙
一除盐水泵房,越200平米,单层建筑,如何布置采暖
求助水力计算书籍或软件
求助根据流量匹配最佳管径匹配水路膨胀容器分液集液器等相关软件或书籍名称是不是属于暖通给排水行当里的啊有前辈领下门吗??
关于换热站补水泵流量
规范中这样规定:补水泵流量为正常补水量的4-5倍,正常补水量宜采用系统水容量的1%。请教各位大侠这个“系统水容积”如何计算或估算小妹这厢有礼了
天正暖通8.0
每次开打都会显示软件过期,会有什么影响吗
管井与住宅之间连接管管材选择
最近遇到一个问题,就是在高层地板辐射采暖中,管井与户内分集水器之间连接管管材如何确定是与户内管材一致呢还是同意采用铝塑复合管,这两种做法都有先例
【分析】冷凝器有很浓的类似橡胶的味道,什么原因?
请教两个问题1、丝管冷凝器拔开胶塞吹出的气体有很浓的类似橡胶的味道。供应商称酸洗导致,正常情况。质疑中。。请教高手2、双温冰箱是先进冷藏室蒸发器好呢,还是先进冷冻室蒸发器好?原因?谢谢
空调风管保温
新手请教!正在投标一个项目,设计说明上要求空调风管保温材料采用离心玻璃棉保温材料,请问1、这种材料在施工过程中是如何操作的?2、离心玻璃棉的表面是不是还有其他的材料覆盖在其表面?3、有没有施工规范可查?