请各位前辈及版主
cxf3337cxf
cxf3337cxf Lv.3
2011年08月24日 23:00:52
只看楼主

单位有一组冷水机组:高压表显示11..87KG,对应温度为33度;低压表显示6.44KG;对应温度为13度。请问该系统是否正常?另;低压表对应的温度是不是该机组的蒸发温度?机组为汉中R270W ;蒸发器为干式。再;当冷冻水出水温度为7度时该机组的蒸发温度是多少?本人感觉低压偏高,如关小膨胀阀低压是否降低,降到多少合适,在低压降低的同时高压是相应提高还是降低?因是新手问题比较多请各位见谅

2011年08月25日 17:06:35
2楼
自己顶 来人啊
回复
co936201979
2011年08月25日 20:56:16
3楼
这台螺杆机组假如在温度没有达到的情况下;低压这么高;正名机组在卸载运行;;明显的不正常;;检查故障原因;现在的运行电流;证明在卸载
回复
cxf3337cxf
2011年08月25日 23:50:27
4楼
设置: 开机温度12;加卸载10;停机7 冷冻水8度时低压6.44;电流:80,冷却出水:29、进水24,
回复
fengxiang1025
2011年08月29日 10:13:41
5楼
你的冷凝器式水冷的吧。如果冷却水温度20度出头,排气压力就算正常,否则就有些偏低了,蒸发压力有些偏高,应当是热负荷偏大,膨胀阀的调整不单纯看蒸发压力。更主要的是看吸气过热度。
回复
cxf3337cxf
2011年08月31日 18:27:17
6楼
感谢楼上的回答 最近这两天观察和您所说的情况一致,应该是热负荷过大至蒸发压力偏高。
回复

相关推荐

APP内打开