规范中这样规定:补水泵流量为正常补水量的4-5倍,正常补水量宜采用系统水容量的1%。请教各位大侠这个“系统水容积”如何计算或估算小妹这厢有礼了

规范中这样规定:补水泵流量为正常补水量的4-5倍,正常补水量宜采用系统水容量的1%。
请教各位大侠这个“系统水容积”如何计算或估算
小妹这厢有礼了
免费打赏
zzxzwg
2010年05月21日 12:28:38
2楼
补水泵的流量一般可按循环水量的3——5%计算。
回复
sdshui8609
2010年05月21日 12:57:39
3楼
学习中。换热站设备厂家。联系电话:13810094531。QQ:114787825
回复
flier_01
2010年05月21日 13:00:54
4楼
水容量具体计算方法见技术措施
回复
hyy-nuantongwudi
2010年05月31日 11:57:24
5楼
一、关于水容量的一点浅见:以前我看过一本旧书,专门针对系统水容量来阐述过,我记得我大致算过一次,普通采暖(暖气片)系统,以前没有节能规范的时候是一万平米水循环流量为25T/H,系统水容量为20m3左右。现在都是节能建筑了,热负荷小了,相应管道和散热器都小了,系统水容量也就小了。 地暖系统水容量应该大点吧?
其实系统水容量能估算么:1、管道里的水;2、散热设备里的水;3、换热站设备里的水(有换热系统的话)。
二、系统补水泵流量:
1、系统补水泵的作用是系统初次运行期间对系统的补水和系统正常运行期间对系统的补水。
2、系统正常补水量的选择一般是按循环量的2-4%,补水泵流量可选的稍微大点,也就是你说的那种正常补水量的4~5倍,规范中有提到的。一来是系统初次运行的时候补水时间短点,二来可满足系统事故补水量。
一点拙见,请参考,共同探讨QQ93416160
回复
xiaohp407
2010年05月31日 12:18:54
6楼
我是按循环水泵的1%计算正常补水量
回复
chen_880412
2010年06月04日 17:26:38
7楼
《城市热力网设计规范》要求,补给水量为循环水量的2%,但考虑事故补水应为循环水量的4%。
回复
majing_5
2010年06月13日 16:58:41
8楼
补水泵主要起定压补水作用。
一般一次网正常运行时,失水量小于百分之0.5,设计时一般取百分之2

一般二次网正常运行时,水暖失水量小于百分之1,设计时一般取百分之2
大一点也没有关系,但是按规范百分之4的话,水处理设备包括水箱都要大了,不太经济。
回复
aa127
2011年03月02日 20:03:35
9楼
我是按循环水泵的1%计算正常补水量
回复
water_smile
2011年08月27日 21:55:29
10楼

学习了
回复
农民
2011年09月03日 22:20:27
11楼
新版的《城镇供热管网设计规范》 CJJ34-2010里面有规定,补水量按照系统循环水量的2%,事故补水量为4%。
膨胀水箱有效容积是按照系统水容量计算的。计算方式可以看《供热工程》(第四版)附录三,设计手册也有,但是不记得在哪一页了。是根据负荷估算的。
地暖没有数据,我是按照41计算的(只是替换散热器那个6.8,其他的不变。)
回复