换热站循环水泵和补水泵根据什么选型?
myantao
myantao Lv.3
2010年07月15日 09:57:24
来自于采暖供热
只看楼主

我们一般设计换热站补水泵扬程一般大于循环水泵,请问到底如何选型?包括扬程和流量,谢谢各位 不吝赐教!

我们一般设计换热站补水泵扬程一般大于循环水泵,请问到底如何选型?包括扬程和流量,谢谢各位 不吝赐教!
免费打赏
lihaiyuan
2010年07月15日 10:16:21
2楼
根据楼层的高度也就是压力和流量。你给出楼层高度、采暖面积、一二次水的进出水温度。整套机组就可以给你选出来13156136818
回复
myantao
2010年07月15日 10:31:18
3楼
能告诉我你的QQ号吗?
回复
u21
2010年07月22日 10:10:03
4楼
你给出楼层高度、换热量或(采暖面积、单位热负荷)、一二次水的进出水温度,就可以帮你选出成套机组,qq11573750
回复
lizhenghua2004
2010年07月22日 11:13:47
5楼
根据总负荷和供回水温度算出循环水泵流量,根据供热半径和换热站阻力及末端阻力计算循环水泵扬程,根据楼高计算补水泵扬程(楼高加3-5m),依据循环水泵流量计算补水泵流量(系统总循环量的3%-5%)。
回复
wilsonsport
2010年07月24日 21:54:23
6楼
补水泵的扬程=1.1(系统补水点压力+吸入管路阻力损失+压出管路的阻力损失-补水箱高出补水点的高度)
系统补水点压力(地形高差+系统静压+3~5米富裕量)地形高差应根据确定补水泵位置确定正值或负值
回复
lxx_max
2010年11月18日 20:17:09
7楼
根据楼层的高度也就是压力和流量。你给出楼层高度、采暖面积、一二次水的进出水温度
回复
lishubing12345
2010年11月18日 20:31:09
8楼
热水循环泵是根据系统的阻力乘以安全系数得出的 一般比较小,补水泵是系统最高点加上几米的扬程,确定,流量确定 循环根据热负荷确定,补水泵根据系统的水容量确定
回复
fanzi2001
2010年11月18日 20:53:25
9楼
各位大虾,给付问题,请具体点,最好受人一渔
回复
haoqingyuan
2011年04月06日 15:41:06
10楼
根据楼高计算补水泵扬程(楼高加5m),依据循环水泵流量计算补水泵流量(系统总循环量的5%)。
回复
hanzhichao5168
2011年06月11日 17:03:01
11楼
恩,应该是这样子的!
回复

相关推荐

APP内打开