相信以下问题也是很多新手想知道的,请各位前辈不吝赐教,非常感谢!1、为什么要分流?其他都不变的情况下与一进一出的区别在哪2、根据什么来判断两器应该分几路3、根据测试结果的哪些参数可以判断所分流路是适当的。4、具体操作时难度在哪,如何解决

相信以下问题也是很多新手想知道的,请各位前辈不吝赐教,非常感谢!
1、为什么要分流?其他都不变的情况下与一进一出的区别在哪
2、根据什么来判断两器应该分几路
3、根据测试结果的哪些参数可以判断所分流路是适当的。
4、具体操作时难度在哪,如何解决
免费打赏
qq602034605
2011年09月02日 21:47:46
2楼
好冷清啊。自己回复一个增加人气。
1、管路过长会造称延程阻力增加。其他不变的情况下,一进一出冷媒流速大,换热器K值大,换热效果好。但功率高
2、与管径,两器装配位置,压缩机等有关。
3、进口和出口部位饱和状态下温差不超过3度
说的不对,希望抛块砖头引快玉石过来。
回复
wqc06373262
2011年09月08日 16:06:55
3楼
学习中,请各位前辈赐教
回复
adingkgb
2011年09月10日 21:24:22
4楼
高手不敢当,大家探讨
就如同楼主自己分析的那样,并联分流是在保证流量的基础上尽量减少前后压力损失
而保证换热器K值的方法可以通过内螺纹管等来解决(使制冷剂再管路内呈紊流状态不一定要无限提高流速,虽然流速过慢导致层流会使换热效果下降,但流速越高阻力越大,前后压力损失也越大。保证流速在合理范围内就可以)

‘进口和出口部位饱和状态下温差不超过3度’其实质也就是考量蒸发器前后压力降的范围

另外,分液器(莲蓬头)的安装方式也有要求,一般是主管在下,各分流管路再上(莲蓬头倒装)。如果水平安装,那么在某些情况下可能导致分流不均。