大家好。小弟刚毕业,领导就安排个大工程 我的那个天啊。。。要求做个200L -35度的冷冻槽 给其他装置降温。。。。完全新手一个,,现紧急求救啊。。领导要求20P 压缩机 115M2的风冷凝器,180W电机4个 风叶直径380MM 没办法只好硬做了。。。。200L冷冻槽里面用19的铜管盘了50M 现在不知道用什么节流装置好了。。就做过空调(毛细管 )。。。 不知道用什么节流的 膨胀阀还是什么 型号 阀芯什么的????????
大家好。小弟刚毕业,领导就安排个大工程 我的那个天啊。。。要求做个200L -35度的冷冻槽 给其他装置降温。。。。
完全新手一个,,现紧急求救啊。。
领导要求20P 压缩机
115M2的风冷凝器,180W电机4个 风叶直径380MM
没办法只好硬做了。。。。200L冷冻槽里面用19的铜管盘了50M 现在不知道用什么节流装置好了。。就做过空调(毛细管 )。。。 不知道用什么节流的 膨胀阀还是什么 型号 阀芯什么的????????
还用其他东西不用啊。。。20P 压缩机
115M2的风冷凝器,180W电机4个 风叶直径380MM
200L冷冻槽里面用19的铜管盘了50M
还有个16L储液罐
用油分么?电磁阀么? 头大啊!!打工真不容易 要知道好好学了。。
大家帮忙啊。。有主意的留个QQ 电话等联系方式
2楼
全新手一个,,现紧急求救啊。。
领导要求20P 压缩机
如果是7-9度的冷冻水,那么冷凝器面积小了,至于水槽内用19的紫铜管做蒸发器,一定要注意槽内水的流动状态,这才是关键部位,膨胀阀选型只要配置相应的制冷量即可最好选外平衡的,具体辅助设备要看系统流程及压缩机选型。基本流程不同设备选型也不相同。另外控制系统也是关键部位。
回复
4楼
呵呵;零下35度的系统;用单机单级压缩机降温;温度降不下来;要用单机双极压缩机;零下35度的蒸发温度就是零下40度;你要用404A的制冷剂;还要附加系统过冷板换;但是;假如你系统配置不好;温度也是很难达到零下35度;呵呵;膨胀阀你要选用;20匹的压缩机;沉寝式蒸发器;膨胀阀你要选用7.5冷吨的膨胀阀;丹弗斯的节流装置;呵呵;零下35度的低温;载冷剂你要选用乙二醇来做载冷剂啦;;;再好好看看资料;相信你会成功做好的;;假如有什么需要帮忙的;;可以加我QQ936201979;我是专业的超低温大型设备的;;;谢谢;;仅供参考
回复
5楼
老伙计说的不错
回复
6楼
我们这里一直用的是R502的。。200L的槽 个人感觉就和冰柜差不多 200L其实也不算太多。。就是要求-35度。。
领导说要求速度快 非要弄个20P压缩机 115M2的冷凝器。。没做过这么大的考虑到膨胀阀没用过 一直都是学的空调毛细管。。。。
回复
7楼
恩 谢谢 有些还是不明白
回复
8楼
你好啊,我是维修人,但是没有什么理论基础,你能教我一点吗?我的QQ是1207788654。请问你的QQ是多少啊???
先谢谢了。
回复
9楼
表情 郁闷中呢 想不明白 资料很难看懂啊
回复
10楼
怎么没人 哎 这个论坛已经是强弩之末了。。
回复