头晕,记不清哪种测量过热度的方法是正确的?
unhate
unhate Lv.3
2011年08月21日 21:53:49
只看楼主

记得是:过热度=感温包前所测的温度——低压值在压力表上对应的温度。就是这个低压值一下子确定不下来,是在膨胀阀后测的压力值还是在蒸发器出气口所测的压力值?在坛里也找了,说过热度=压缩机的吸气温度-制冷剂在蒸发器中的蒸发温度。那压力值就是在蒸发器出口所测的了!!!不知我讲的对不对?敬请各位童鞋拍砖啊……

记得是:过热度=感温包前所测的温度——低压值在压力表上对应的温度。
就是这个低压值一下子确定不下来,是在膨胀阀后测的压力值还是在蒸发器出气口所测的压力值?
在坛里也找了,说过热度=压缩机的吸气温度-制冷剂在蒸发器中的蒸发温度。那压力值就是在蒸发器出口所测的了!!!
不知我讲的对不对?敬请各位童鞋拍砖啊……
20110821_30646dbfefe68cfabd35qOX6usHfuaXb.jpg

20110821_30646dbfefe68cfabd35qOX6usHfuaXb.jpg

免费打赏
fengxiang1025
2011年08月22日 09:28:50
2楼
你的表述是对的。
回复
killzx99
2011年08月22日 11:06:37
3楼

测试方法没问题!
回复
shenlan869
2011年08月23日 14:16:36
4楼
回答,正确
回复
zhaowenliangde
2011年08月23日 15:55:44
5楼
问题比较简单,你是对的。
回复
unhate
2011年08月24日 22:25:59
6楼
谢谢大家,有时不长记性……
回复
gzmj3
2011年08月25日 14:33:44
7楼
好东西,学习了。
回复
l13213146492
2011年08月25日 15:50:34
8楼
过热度正确的测量方法是:在蒸发器出口30公分内测量
回复
heyaya110
2011年08月26日 23:01:35
9楼
理论上说法是对的!!
回复
vv001
2011年08月28日 11:26:12
10楼
不知道楼主过热度啥用途,如果是膨胀阀供液调节用的 那就是出蒸发器的冷媒温度-出蒸发器饱和压力对应温度!

过热度=实际温度-饱和压力转换的温度 个人认为,望指正!
回复
阎良人
2011年08月28日 13:54:05
11楼
楼主你说的对 过热度=压缩机的吸气温度-制冷剂在蒸发器中的蒸发温度。
回复

相关推荐