关于两器的命名,哪个叫冷凝器,哪个叫蒸发器。
请问这两个以什么来区分呢? 在线等答案,谢谢。
求解
螺杆冷水机组在隔天开机,加载阀在加载到75%时出现油位报警,反复几次就能开起来,,这是什么原因?怎么解决?
请问制冷压缩机的吸气过滤网侧面带一半圆型挡板是什么原因?
RT:请问制冷压缩机的吸气过滤网侧面带一半圆型挡板是什么原因?原理是什么?例如:比泽尔的4FC-3.2的吸气过滤网
冷媒流量计算
已知条件如下:风冷冷凝器冷媒侧制冷剂: R134A压缩机排气温度:95C冷凝温度: 65C过冷度: 3K空气侧风速: 3.6m/s进风温度: 43C进风相对湿度: 17%出风温度: 58C根据以上参数,如何计算制冷剂质量流量?
供热学课件希望对大伙有用.........
我同学传给我的同济的供热课件,包括热负荷计算、热水采暖系统和蒸汽采暖系统介绍、散热设备、热水采暖水力工况、集中供热调节以及管道敷设等内容。
地暖 负荷 散热量的额问题
除顶层外的房间 房间负荷-上层地板向下的传热损失=地面散热量-向下散热损失上层地板的向下热损失=向下层的散热损失 那么 房间负荷=地面散热量 对吗?盼高手告知!
低温地板采暖设计及安装
能在环境温度零下不25度,制冷效果特好的空气源热泵机组。
关于测试冰箱箱体漏热量 ---反向热平衡法,有用过的没
本人从事冰箱制冷系统匹配工作,浏览文章得知可以使用反向热平衡方法测试漏热量。现在想用反向热平衡阀测试箱体漏热量(即在箱体内部放置加热器模拟制冷时候的温差,冷藏加热到45度恒定,冷冻加热到68度恒定),有没有使用这种测试装置的,帮我提供以下调压器型号以及加热器型号,不胜感激!!!
新人求解海水源热泵海岸井的方位和深度怎么确定
如题、、看了几个设计了,但是没看出规律啊。
分、集水器怎么设计
在中央空调的冷冻水系统中,分水器和集水器怎么设计(直径和长度怎么确定)?我看了一些方案,有的都不用分水器和集水器,请问在什么样的情况下要设分水器和集水器?什么情况下不用设?请详细点,谢谢!
安装地暖要具备的条件!
a设计图纸及其它技术文件齐全。b经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。c施工力量和机具等,能保证正常施工。d施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。1) 地板辐射供暖的安装工程,环境温度不宜低于5℃。2) 地板辐射供暖施工前,详细的了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。保证安装人员熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。
请教三相与单相的水源热泵系统构件有何区别?
比如说,压缩机要从三相的换成单相的。 控制板要变压成220V的。 还有什么其他不一样的地方吗?
地暖管铺设问题
由于当地一般地暖不铺设绝热层,我设计的是在楼板上铺一层钢丝网,然后用尼龙搭扣将盘管固定在钢丝网上,想问这种做法对吗?希望版主指教。
冷却水系统及空调水系统的清理方法
因为大部分空调冷却水系统是开式循环系统,冷却水与空气长期接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性(如冷却水泵的叶轮出现气蚀现象),久而久之,冷却水管、填料表面、集水盘形成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2+的等致病微生物附着物,严重的腐蚀水管、污染环境(冷却塔附近下酸雨)。因此清洗时采用若酸性清洗剂,采用5‰的弱酸性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍,清洗程序同上。
如何清洗中央空调通风管道系统
中央空调通风管道系统的清洗是清洗工作中的关键难点,因为通风管道一般在吊顶内,即使不在吊顶内因为风管都是密封连接的,也很难清洗,常采用机械清洗方法。现在常见的清洗方式是从机组的帆布软连接处将检测机器人或气动机器人放置在通风管道内,通过管道外的机器人操控箱控制通风管道内的清洗机器人,对于含尘量较多的管道系统还得用空调风管集尘器彻底收集管道中的垃圾,以防止造成二次污染。 表冷、加热、加湿器、送回风口的清洗不但能提高空气品质,而且还有极强的节能效果。常用的清洗方法为采用气喷式清洗剂,再用高压水或空气进行吹扫,使污浊物迅速溶解并被吹扫掉,然后再用低压水进行冲洗干净。
你所不知道的变频空调省电技术
【中国空调网】直流变频空调采用直流数字变转速压缩机,只经过一次电压转换,同直流电机类似,去掉了电路中的铜损,故相对于交流变频能节省18-40%的电能,从而体现出直流变频技术的优越性。 而简单地说变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能20%~30%)。
冷水机请教
冷水机蒸发器进了要空气要怎样才能判断出来
求助热负荷计算
请教各位网友:100L容积冰箱,32℃环境下空载,10分钟箱内空气降到0℃的热负荷是怎么计算的?谢谢!
地暖恒温系统大家看一下可行
有个2500平米的住宅,做地暖需要降温热源是大暖温度很高,做了一个恒温系统发上来大家下载帮我看一下是否可行。[ 本帖最后由 liu117jun 于 2012-7-26 18:31 编辑 ]
空调不制冷什么情况
空调不制冷什么情况
夏天家里有老人要开空调注意啦
夏天的温度是一天比一天高,这有些老人突然也喜欢上了高科技空调。当然了吹空调很凉爽但是老人也要注意一下,有糖尿病,风湿病的不要吹空调,因为这会加重病情。 那么老人使用空调温度调到27℃—28℃。这样室内外的温差可以保证在合适的7℃左右。还要注意,空调通风口不要直对着人吹。 2小时开一次窗。老人不宜长时间待在空调房里,最好常打开窗户通通风。晚上睡觉最好不要开空调。 给身体一个缓冲。温度骤然下降,会使血管急速收缩,易引发头痛,甚至心脏病或中风等。老人进入空调房时,不妨先在室外的阴凉处待几分钟,给身体适应室内低温环境一个缓冲的时间。
麦克维尔机组喘振现象
我单位的两台麦维的离心机组喘振厉害,我怀疑可能是水流量不足造成,室外温度32度的时候 冷却水进水31度 出水37度。机组总制冷量为2000冷吨,冷却塔配置也是2000吨,天气在热的话 冷却水的温差可以达到10度,排除了冷凝器脏堵现象。如果确实是水流量不足的问题,请问高手怎么样增大水流量?前提是冷却塔无法再加大。可否提升水泵的频率,提高水泵的转速来加大水流量呢。。。。。请大师帮帮忙。。我是个菜鸟 不懂的。。。。
新人求助
我不知道该怎么发帖说我的问题,所以发了这贴,请求版主安安留一个qq给我,我有问题咨询,之后可以删掉这贴,谢谢。。
我认为地热最大的缺陷在于过热的设计
这样会造成系统的加速老化,大家还有什么高见
地板采暖控制问题
向各位专家求教? 地板采暖温控器、热电阀(热电执行器)、水泵、热源(空气源热泵)控制系统怎么做啊?如房间有8间,是否温控器采集各房间温度将信号传给热电阀,热电阀带信号输出功能,将信号传给水泵或热源。水泵与热源在联动。 不知哪位同仁有比较详细的控制?