已知条件如下:风冷冷凝器冷媒侧制冷剂: R134A压缩机排气温度:95C冷凝温度: 65C过冷度: 3K空气侧风速: 3.6m/s进风温度: 43C进风相对湿度: 17%出风温度: 58C根据以上参数,如何计算制冷剂质量流量?
已知条件如下:
风冷冷凝器
冷媒侧
制冷剂: R134A
压缩机排气温度:95C
冷凝温度: 65C
过冷度: 3K
空气侧
风速: 3.6m/s
进风温度: 43C
进风相对湿度: 17%
出风温度: 58C
根据以上参数,如何计算制冷剂质量流量?
2楼
必须要根据空气进出风温度算出制冷量来,然后再查出制冷剂进出口的焓差,制冷量除以焓差就是质量流量,根据以上数据来算,还有没有别的算法了?
回复
3楼
没人给个建议啊?
回复
4楼
我记得R410的最高冷凝温度为62.5还是63度了,你的是65度可以吗?
回复
5楼
按所给的条件是计算不出的。
LZ需要解决什么问题?2#的方法就可以了。
这是什么产品,相当湿度这么低。
回复
6楼
没有高人来说下怎么算啊?!
回复
7楼
祝工
徒弟看没人回复
大致说一下
由空气侧参数
风速: 3.6m/s
进风温度: 43C
进风相对湿度: 17%
出风温度: 58C
应该还需要知道迎风面积
查对照焓湿图查一下焓差,后乘以风速和迎风面积以及密度
得到放热量
[
本帖最后由 killzx99 于 2010-7-22 18:40 编辑 ]
回复
8楼
由设计参数
风冷冷凝器
冷媒侧
制冷剂: R134A
压缩机排气温度:95C
冷凝温度: 65C
过冷度: 3K
查压焓图得出单位制冷量焓差
二者相除即为质量流量
应该是这么个过程
欢迎各位论坛高手指点
[
本帖最后由 killzx99 于 2010-7-22 18:41 编辑 ]
回复
9楼
我也是这么想的,还以为有更好的计算方法呢!
回复
10楼
学习了~呵呵
回复
11楼
":我记得R410的最高冷凝温度为62.5还是63度了,你的是65度可以吗?"
在此回答一下4楼朋友的问题
65度绝对是可以的
R134a的冷凝温度比R410a 的要高不少
回复