a设计图纸及其它技术文件齐全。b经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。c施工力量和机具等,能保证正常施工。d施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。1) 地板辐射供暖的安装工程,环境温度不宜低于5℃。2) 地板辐射供暖施工前,详细的了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。保证安装人员熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。

3) 地暖管安装前,对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。
4) 安装过程中,防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
5) 管道系统安装间断或完毕的敞口处,做到随时封堵。
3、绝热层的铺设
1) 绝热层铺设在平整的基地上。
2) 绝热层铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜贴面层时,不得有破损。
4、加热管的配管和敷设
1) 按设计图纸的要求,进行放线并配管。同一通路的加热管保持水平。
2) 加热管的变曲半径,不小于5倍管外径。
3) 填充层内的加热管不允许有接头。
4) 采用专用工具断管,断口应平整,断口面做到垂直于管轴线。
5) 加热管采用以下的固定方法:用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上或用塑料卡钉。
6) 加热管固定点的间距,我们做到直管段不应大于700mm,弯曲管段不大于350mm。
5、热媒集配装置的安装
1) 热媒集配装置加以安装固定,分(集)水器下端距地面不小于150mm。
2) 加热管始末端至连接配件的管段,设置在硬质套管内。套管外皮不超出集配装置外皮的抽影面。加热管与集配装置分路阀门的连接采用专用卡套式连接件。
3) 加热管与热媒集配装置牢固连接后,或在填充层养护期后,对加热管每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
6、混凝土填充层的浇捣和养护
1) 辐射供暖地板面积超过30m²或长边超过6m时,填充层应设置间距≤6m、宽度≥3mm的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料。
2) 与墙、柱的交接处,填充厚度≥5mm的软质闭孔泡沫塑料。
3) 加热管空越伸缩缝处,设长度不小于100mm的柔性套管。
4) 在试压合格后,进行豆石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15,豆石粒不大于12mm,并掺入适量防止龟裂的添加剂。
5) 混凝土的养护周期,应不小于48h。
6) 混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。
7、面层的施工
1) 在填充层养护期满之后,进行地面层的施工。
2) 地面层及其找平层施工时,不允许凿击填充层或向填充层楔入任何物件。
8、安全检查生产和成品保护
1) 管材和绝热材料,不得直接接触明火。
2) 加热管严禁踩踏、用作支撑或借作它用。
3) 地板辐射供暖的安装工种,不宜与其它施工作业同时交叉进行。混凝土填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踩踏。
4) 在混凝土填充层养护期满之后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在地面上运行重荷载或放置高温物体。

文章来源: http://www.usidc5.com/info/dinuananzhuangbibeitiaojian-anzhuangdinuanyaojubeidetiaojian.html
免费打赏
czkimi
2012年05月11日 18:57:01
2楼
要支持
回复
a12356_
2012年05月15日 13:30:36
3楼
并不是所有的情况都适合安装地暖啊~~
回复
lp0225
2012年06月01日 12:11:31
4楼
很实用的资料阿
回复
jie2004924
2012年06月01日 16:25:07
5楼
总结的很好,赞一个
回复
lengrushuang
2012年08月03日 08:41:08
6楼
多谢楼主分享经验!
回复

相关推荐

APP内打开