螺杆冷水机组在隔天开机,加载阀在加载到75%时出现油位报警,反复几次就能开起来,,这是什么原因?怎么解决?
螺杆冷水机组在隔天开机,加载阀在加载到75%时出现油位报警,反复几次就能开起来,,这是什么原因?怎么解决?
2楼
补充一条,这机组在冬天开机是正常的,不跑油,夏天才会跑油,报警
回复
3楼
回复
4楼
顶一下。。。
回复
5楼
回复
6楼
我们单位的冷水机组也出现这个问题 ,等待高人解答,
回复
7楼
你要先看你的机器是压差回油还是电磁阀回油,简单的办法就是检查下油过滤器,像油位报警的机器多以满液式的为多,主要是回液过多油被蒸发了
回复
8楼
冷水机是简单水冷螺杆机组,出水温度是7度的常规机,不是满液机,没有回油装置,靠吸气回油
回复
9楼
在机组加载时在油位镜观察油位,把报警延时再看看。
回复
10楼
这个不好说 看情况的
回复
11楼
应该是干式的吧,看水温了
回复