冷水机蒸发器进了要空气要怎样才能判断出来

回复
3楼
直接影响的是冷凝压力及系统水蒸汽含量,1是冷凝压力增高。2是膨胀伐堵塞,不管是冷凝器还是蒸发器进空气,都要进入到系统中,
回复
4楼
个人见解;
冷水系统在运行时那么空气是不会进入系统的。因为次系统蒸发压力高于外界压力。系统有空气时冷凝压力高,排气温度高。
1.冷水系统只是再初次加制冷剂时空气没有排干净,2.检修压缩机时进入空气。3.添加制冷时进入空气。
可以定期排放空气。排放空气天 开启冷凝器风机或冷却水30分钟。然后从压缩机排气三通阀处排放,知道手感有冷气时空气已排净。关闭排空阀。