真空冷凝器的设计和选择
为酒精分离装置设计一套真空冷凝器,分离装置的工作温度为120度,抽出量最大为60立方蒸汽每小时,20%为酒精80%为水,要求真空度小于20毫巴,采用方案:水环式真空泵(利用抽出液密封)-A端-接: 热交换器-冷水机组-B端-接: 大气喷射泵优点:含水蒸汽不会破坏真空缺点:冷凝效果有限,真空度受限问题:选择什么样的换热器,不会造成气体冷凝时短路
蒸发器表面大量结冰
各位大虾,小弟实习时遇见一个问题。一老式窗式空调的蒸发器表面大量结冰,出风口的风不冷,整个空调就像是个大风扇。
求助:家用特灵中央空调主机能否配其他品牌的室内机,急!!!
我刚买了房,开发商送特灵的中央空调主机,现在要自己配备室内机,但是不知道能不能配其他品牌的室内机,会有影响么,?请大家帮忙给点意见说下,,,,,, 还有就是特灵空调到底怎么样,?[ 本帖最后由 lcl321009 于 2009-8-26 00:08 编辑 ]
离心式压缩开发的难点主要有那些?
离心式压缩机开发的难点主要有那些?
-20度的制冷机的工作???
有-20到100度的载冷机,环温25时制冷量为200w,制冷系统采用毛细管节流机构,制冷剂R134a.现在毛细管管径1.0mm。蒸发器为盘管蒸发器,放置在载冷剂中.当载冷剂在100度降至70度的时候需要制冷系统降温,制冷系统打开,但是毛细管无法调节制冷剂流量,压缩机这时候就老发生热保护。这时候应该怎么解决?减小毛细管长度成不成?希望高手给指点一下。。。
请教:满液机组为什么部分负荷时回油困难?
看了大家热闹的讨论,始终没明白一个问题:都说满液机组在环境温度低时回油效果不好,这我能理解,回油动力不足呗~~ 但部分负荷时,为什么回油也会有问题? 部分负荷时,从压缩机里跑出来的油是不是也少了(排气量减少)? 冷凝温度也许会降低一些,影响一点回油引射动力,但回油负担也轻了啊?
关于油分离器的一个问题,请高人解答
本问题比较急。1.5HP的涡旋压缩机用的油分离器。2.问一下,有什么品牌的油分可供选择?价格怎么样?3.油分离效果怎么样?对于压缩机的绝热效率能提高多少?十分感谢,十万火急!
怎么没人回我啊
低温恒温恒湿机除湿机与一般的有什么区别
壳管换热器换热系数请教
请教干式壳管换热器和满液式壳管换热器的传热系数范围是多少?高克联样本上计算的满液式蒸发器的传热系数是6.49KW/(M2K),能做到这么高吗?
急!!!
请问各位大虾:大金制冷水机组频繁出现主机高低压差报警是怎么回事?
我的溴化锂几大疑问,敬请各前辈、高手指点一二
我的溴化锂几大疑问,敬请各前辈、高手指点一二新接手的溴化锂直燃机组,是约克YP的,由于本人原来是搞电制冷的,对溴化锂机组不太明白,有以下几个问题想请教各前辈。(1) 真空泵是如何控制的? 高发液位是如何控制的 ? (2) 有多少种方法判断机组结晶? 如何熔晶? (3)如何判断机组溶液量多了还是少了?(4)何为吸收损失? 如何测量?(5)机组温度有几个关键点,他们之间的关系是? 如何判断各换热器是否有堵,是否有漏,内漏和外漏。
家用中央空调与家用空调的比较
您知道家用中央空调比普通分体空调优越在哪吗? 普通分体空调让您遇到如下问题了吗??? 室内机挂在墙上或立在房间里,与高雅的室内装饰显得不协调;并且极大程度的占用了室内空间。1. 众多的室外机挂在漂亮的住宅外,大煞风景;2. 运转噪音大,特别是夜深人静时,开机、停机的噪音、气流声使人难以入睡;3. 维修率高,使用寿命短;4.温控精度低,有时出现忽冷忽热的现象;5.空调长时间使用后,室内空气品质差,造成“空调病”。
三菱重工空调专区
支持其他版主组织的活动,大家有相关资料上传啊。有奖征集。
磁悬浮式离心机组是什么东东?
磁悬浮式离心机组是什么东东?
求助关于-85度压缩机。。
本人现在设计一套复跌机,高温部分制冷剂用丙烯,蒸发温度-35度,冷凝温度50度(风冷);低温部分制冷剂用乙烯,蒸发温度-85度,冷凝温度-30度。现在苦于选不到合适的压缩机,哪位朋友作过类似的,请不吝赐教。。:kiss: :loveliness: :loveliness: :kiss:
冷媒温度低报警
我厂使用的两台开利离心式制冷机19XL,经常出现蒸发器冷媒温度低报警(1.8度),按厂家要求添加部分冷媒,还是会出现低温报警,不知是什么原因?
丙二醇水溶液不同浓度的凝固点
跪求丙二醇水溶液不同浓度的凝固点是多少??
台湾国祥空调专区
从今天起,我奖陆续上传这个空调品牌资料。敬请关注。
大金中央空调冷水机组保养
请问各位高手,大金中央空调冷水机组换冷冻油(FVC68D)时,一定必需要同时更换R134A冷媒吗?还是2者分开看具体情况而定?或者是冷媒根据量来补充就行?
Free Cooling
最近看到有些外资品牌制冷空调设备制造商频频提到Free Cooling这个词。请了解的网友帮忙解释下怎么个Free法。多谢!
回液导致供油不足,如何解决?
多联机,根据温度数据看应该是系统有回液导致了润滑不足,压缩机尚未烧毁,在不更换压缩机的前提下,应该怎样才能使系统恢复正常运转?现在运转的现象是润滑不足,高压不能建立,并最终过电流保护。谢谢!
求助 :关于油冷机的设计
求助 :关于油冷机的设计在精密机床上,需要配套油冷机,其中的蒸发温度一般定为多高呢?风冷冷凝器的冷凝温度又是定为多少呢?油温一般控制在10~55度之间,设计,进油温度40度,回油温度为30,有10度的温差。。。。
能否将380v定频电机速度变慢!
各位老师:今日我遇到一个问题,我为一间公司维修一台中央空调新风柜,当时对方反映是该风柜传出来的噪音大。因为那里改造为会议室,需要一个以较安静的环境。经我们检查后发现:该风柜电机轴承磨损!引发出机械磨擦声引起风柜有共鸣声!后经我们维修后以将问题解决!但对方现要求我们将出风口的传出来的风声想办法降低,但那是正常风声,我们真是无从下手,曾尝试将其风口调节阀调小,当时第一个风口可以解决!但其它风口噪音依旧。如果全部调小,又变成全都一样噪音依旧。因为该风柜风力太大了!不知可否将电机速度改慢、变成风速少了,噪音也少了!但问题不更换电机线圈能否可以将电机速度变慢!(该电机功率是:2.2kw)不知各位老师对这个问题有什么好的方法!拜托!:handshake
【单元式空调技术讨论专区】
光顾网易制冷论坛的网友:如果您对包括机房专用空调、恒温恒湿机、冷冻式除湿机在内的单元式空调相关技术感兴趣的话,可在此交流,也可就某一具体题在本版内另开新帖讨论。因为有:kingvlee[金辉科技]、 johndy99、shandian2298[闪电制冷](名单增加中……)等熟悉机房专用空调的大侠的热心帮助,相信会给大家所提的问题以满意的答复。希望对单元式空调技术感兴趣的各位网友能以网易制冷论坛为平台多多交流,共同提高。
安全阀的在线校验问题
压力容器的安全阀按照《容规》规定,每年需要校验一次,但是压力容器在安装时容器与安全阀之间没有安装截止阀,而生产又不能停,安全阀已经2年没有校验了,现急需校验,请问,安全阀在设备运行期间能否在线校验。同时,对于安全阀与容器之间安装截止阀说法不一,是应该安装还是不应该安装,又什么标准可查???请有这方面经验的给以解答。欢迎探讨。