支持其他版主组织的活动,大家有相关资料上传啊。有奖征集。
支持其他版主组织的活动,大家有相关资料上传啊。
有奖征集。
2楼
不要灌水了,现在是谈技术,不谈国仇。不知楼主要什么资料,应该要有重点,如果光要知道一些大概的,建议到样本区里去找。
回复
3楼
只要是三菱重工资料,能提供的朋友就奖分,希望大家多多上传.论坛里这方面资料太少了.
回复
4楼
日本三菱重工水冷柜机10`--30匹泠凝器漏气,请问最好用什么方法补
回复
5楼
不知道你说的漏气是指系统漏制冷剂,还是冷气漏掉了?不好回答呀,兄弟
回复
6楼
我是说冷凝器系统漏制冷剂,我试过钎焊、塞铜条总觉得不理想。另外毛细管进口一换压缩机就容易微睹总觉得没有理想方法解决。想请教各位大虾。
回复
7楼
冷凝器漏的话用普通的磷铜焊条就应该可以,如果不行的话可以沾点焊粉;
如果此法在冬季气温低的情况下,不容易焊的话可以用银焊条百分之四十五的,不过还有就是注意冬季的焊火的热量充分,夏季不用考虑此问题
回复
8楼
俺认为除了焊上之外就只有换冷凝器了,其他朋友有什么高见啊?
回复
9楼
冷凝器要是漏制冷若剂的话,只有把原系统的制冷剂回收后,把漏的铜管拆下,重新胀管,换冷凝器,代价太大.
回复
10楼
一般冷凝器都是两条冷凝器对接处漏气,如果不加水钎焊,焊好一条,很有可能隔离几条都有漏
最近我试用焊这条不加水,其它铜管都加水,免强还可以。另外毛细管进口微睹,请问各位如何清洗最好?
回复
11楼
楼主这个话题好像一直没有资料上传上来过,你要努力呀.
回复