压力容器的安全阀按照《容规》规定,每年需要校验一次,但是压力容器在安装时容器与安全阀之间没有安装截止阀,而生产又不能停,安全阀已经2年没有校验了,现急需校验,请问,安全阀在设备运行期间能否在线校验。同时,对于安全阀与容器之间安装截止阀说法不一,是应该安装还是不应该安装,又什么标准可查???请有这方面经验的给以解答。欢迎探讨。
压力容器的安全阀按照《容规》规定,每年需要校验一次,但是压力容器在安装时容器与安全阀之间没有安装截止阀,而生产又不能停,安全阀已经2年没有校验了,现急需校验,请问,安全阀在设备运行期间能否在线校验。
同时,对于安全阀与容器之间安装截止阀说法不一,是应该安装还是不应该安装,又什么标准可查???
请有这方面经验的给以解答。欢迎探讨。
2楼
GB150附录B9.3:容器与泄放装置之间一般不得设置中间截至阀。对于连续操作的容器,可在与泄放装置之间设置截至阀专供检修用。该截至阀应具有锁住机构,在容器正常工作期间,截至阀必须处于全开的位置并被锁住。
制冷行业,安全阀与容器之间通常是会安装截止阀的。不然,校验时,制冷剂放掉不合适,回收麻烦。
回复
3楼
不容易在线校验。
我想问制冷系统的安全阀法用校验吗?压力容器检验所好像不管这方面的检验
回复
4楼
说说我对氨制冷装置中安全阀与容器安装的看法:氨制冷装置中容器的安全阀,考虑到运行中不可随意停车和系统装有氨的实际情况,都装有关闭阀。但该阀在正常情况下是处开启状态的,只有在更换、检修、检验安全阀时临时启用关闭。制造厂家也都为安全阀配置了关闭阀门。如果安全阀与容器之间不设关闭阀,运行中一旦有故障需检修更换怎么办?别说碰上检验测试的时候了。就是锅炉的安全阀也都装了关闭阀啊。
回复
5楼
只要是安全阀,压力容器检验所都管,而且,除了制冷设备的安全阀之外,还有其它压力容器的安全阀了。比如空压气、氮气、蒸汽等。
回复
6楼
对安全阀检验我是很头疼,好好的就拆掉,说句好话是为了安全考虑而检验,而实际上许多容器都是连在一起的,如果碰到压力高的话,压力表都会有反应的,用不着全部都一定要检验吧,最说有的安全阀拆过了就见不得很好,最说中间还有截至阀可以控制泄漏。
回复
7楼
我已经在公司大会上明确表态,拒绝冷冻机安全阀检验!
回复
8楼
《容规》中《安全附件》一章中,对安全阀校验有规定。
生产商一般有义务在文件中提醒使用者定期校验,但是是否校验就看使用单位了。
通常,使用单位不提,可能没有部门主动来要求校验。真出问题了,估计就得使用单位负责了。
另外,《容规》中也有如下内容:
1.安全阀与压力容器之间一般不宜装设截至阀。
2.为了在线校验,可在安全阀与压力容器之间装设爆破片。(1.爆破片应定期更换,不知道要换爆破片怎么办。2.怎么在线校验我就不知道了)
3.对中度危害以上介质、易燃介质、贵重介质等,可在安全阀与压力容器之间装设截至阀。运行期间,阀必须全开。
回复
9楼
如此兴师动众?
回复
10楼
其实现在欧洲标准已经有规定,双安全阀和容器之间应该使用三通阀,任何情况下必须保证有一个安全阀和容器连通。
回复
11楼
10楼朋友说得不错,我们应该也想到这个安全的容器,有备无患,
回复