【单元式空调技术讨论专区】
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2006年12月27日 20:58:25
只看楼主

光顾网易制冷论坛的网友:如果您对包括机房专用空调、恒温恒湿机、冷冻式除湿机在内的单元式空调相关技术感兴趣的话,可在此交流,也可就某一具体题在本版内另开新帖讨论。因为有:kingvlee[金辉科技]、 johndy99、shandian2298[闪电制冷](名单增加中……)等熟悉机房专用空调的大侠的热心帮助,相信会给大家所提的问题以满意的答复。希望对单元式空调技术感兴趣的各位网友能以网易制冷论坛为平台多多交流,共同提高。

光顾网易制冷论坛的网友:
如果您对包括机房专用空调、恒温恒湿机、冷冻式除湿机在内的单元式空调相关技术感兴趣的话,可在此交流,也可就某一具体题在本版内另开新帖讨论。
因为有:
kingvlee[金辉科技]、 johndy99、shandian2298[闪电制冷](名单增加中……)
等熟悉机房专用空调的大侠的热心帮助,相信会给大家所提的问题以满意的答复。
希望对单元式空调技术感兴趣的各位网友能以网易制冷论坛为平台多多交流,共同提高。





代友发布热泵热水器及各类空调机组设计技术转让消息,联系QQ:1164015814,email:bskt@sina.com

[ 本帖最后由 bby999 于 2009-8-3 08:13 编辑 ]
免费打赏
北冰洋
2007年01月27日 13:20:05
2楼
下面提供一些近期上传于“资料下载/论文评析”版块的有关机房专用空调的技术材料的链接:
1、机房专用空调原理
http://co.163.com/forum/content/1830_626314_1.htm
2、机房空调的节能措施
http://co.163.com/forum/content/1830_626350_1.htm
3、热力膨胀阀的作用与检修
http://co.163.com/forum/content/1839_624652_1.htm
4、【分享】机房空调不同送风量的影响
http://co.163.com/forum/content/1839_594525_1.htm
5、【分享】机房专用空调与舒适性空调的差别
http://co.163.com/forum/content/1839_593393_1.htm
6、机房专用空调项目建议书
http://co.163.com/forum/content/1834_593952_1.htm
7、【分享】机房空调设备的数据管理
http://co.163.com/forum/content/1839_593480_1.htm
8、【分享】计算机机房专用空调的特点及设计方法
http://co.163.com/forum/content/1839_593397_1.htm
9、机房专用空调的售后维护保养内容
http://co.163.com/forum/content/1839_593471_1.htm
10、【分享】膨胀阀的运行调整
http://co.163.com/forum/content/1839_593430_1.htm
11、【分享】膨胀阀的控制原理
http://co.163.com/forum/content/1839_593413_1.htm
12、【分享】制冷机组吸排气及液管流速
http://co.163.com/forum/content/1839_593464_1.htm
13、【分享】基站空调的维护总结
http://co.163.com/forum/content/1839_593460_1.htm
14、【分享】精密空调的解决方案
http://co.163.com/forum/content/1839_593494_1.htm
……(资料增加中)




代友发布热泵热水器及各类空调机组设计技术转让消息,联系QQ:1164015814,email:bskt@sina.com

[ 本帖最后由 bby999 于 2009-8-3 08:13 编辑 ]
回复
北冰洋
2007年01月27日 13:24:58
3楼
另外提供几个制冷技术讨论区其它有关机房空调技术讨论的帖子链接。
1、恒温恒湿精密空调故障分析--温湿度波动范围太大
http://co.163.com/forum/content/1834_593955_1.htm
2、机房空调技术分析--排气再热技术
http://co.163.com/forum/content/1834_593952_1.htm
3、机房空调故障分析--制冷效果差
http://co.163.com/forum/content/1834_593944_1.htm
4、机房空调如何降噪?
http://co.163.com/forum/content/839_413215_1.htm
5、求教湿度控制!
http://co.163.com/forum/content/839_617133_1.htm
6、恒温恒湿机与机房空调的区别
http://co.163.com/forum/content/1835_647373_1.htm
……(话题增加中)
回复
chipian
2007年01月28日 07:08:23
4楼
很感谢楼主提供这样一个交流平台,昨天仔细看了楼主上传的那些资料,收获很多。
但仍有下列问题不得其解,希望kingvlee等大侠能够给予解答。
问题:首次试机器制冷剂的充入量如何通过高低压力表的读数予以合理判断?举两个典型的环境:(环境温度为10C左右; 环境温度为30C左右,湿度60%左右。室内外机所处的环境一样)这两个工况下的机房专用空调的合理高低压压力数值应该是多少?
(烦请大侠给予解答,先表感谢!另外,我会及时将问题处理情况反馈给大家的,不会提问完了就不见踪影的^_^)
回复
kingvlee
2007年01月28日 10:26:17
5楼
因为我一直都是从事机房空调技术工作,所以我的很多技术答复基本都是基于机房空调的技术特性来回答的,可能同其他形式的制冷系统稍微有一点出入,如果有所误导,希望能够见谅!由于制冷的整体核心理论基本上都是相通的,应该其他形式的氟制冷理论能有所借鉴和共性,希望能有广大的网友共同探讨,相互学习!
回复
kingvlee
2007年01月28日 11:07:39
6楼
从我个人角度来看,氟量的多和少,一般都会在压力和温度还有其他表象方面有所体现,由于机房空调一般都采用热力膨胀阀作为节流阀,会自动调节开度,冷凝器采用压力(或温度)控制,可能氟量的多少在这两方面的表象会稍微弱一点,但如果仔细判断和观察也不难找出规律的.
先从室内外温度10度来讲吧!由于空调设计制冷蒸发温度在16度以上,所以在这种环境下很难正确的掌握氟量,即使强制加入,也会造成低压压力偏低,压缩机回气中带液在压缩机回气腔中蒸发也会影响回气压力值,所以最好是开启空调加热(机房空调一般都是用的电热管加热)或补充室内热量来提升室内温度,最好在室内温度18度以上进行氟量调整.以下是以氟22为例:
如果冷凝器采用开关量控制,这种方式比较好调整一些,由于这种方式都会(或说应该)将冷凝压力控制在15-18公斤,建议加氟前暂时将压力开关压差值提高,能使冷凝压力控制在13-18(18公斤压力风扇运转,13公斤压力停止).再开始加氟,如果氟量比较少的话,在室外风机启动运行,冷凝压力降低时,膨胀阀是不会在很短时间内作出反应调整流量的,这时候由于膨胀阀还在维持原有开度,会导致氟量越少,低压变化值就越大.这样就可以根据低压的压差值来判断氟量了.至于压差值和氟量的关系就要根据不同机型设计来判断了,以STULZ 331这种比较多的机型为例,室外机压力在13-18之间的话低压压力在4-5.5之间是正常氟量.----还有!
回复
kingvlee
2007年01月28日 11:24:01
7楼
环境温度为30度的话,正常的冷凝器应该可以应付这种温度情况,但可能冷凝器没有能力将压力降到13公斤.但只要仔细调整压力开关,还是应该可以人为的造成5公斤压差的,我一般是将冷凝压力值调成15-20,,这时候压缩机回气如果在4.5-5.5之间徘徊,氟量就正常了.
还要注意一点,氟量正常的话压缩机回气口外部的温度会维持在5-15度左右(因为回气管结构和材料的不同,不同机型会有不同的温度表现.在压力到17公斤以下的时候,液镜中才出现碎泡.
回复
kingvlee
2007年01月28日 11:50:28
8楼
如果冷凝器用的调速器的话,就比较麻烦一点,首先要调整调速器把冷凝压力维持在16公斤(室外环境温度10度,如果室外温度是30度,则调整到17公斤压力),即使是由于后期加氟导致冷凝压力上升,也要尽快的调整下来,越是到调整后期,越是需要频繁对调速器进行调整.在这种情况下,达到几个条件就可以认为氟量正常了
1:低压压力稳定在4.6-5.2之间的一个点(或是其他压力,根据机型不同)
2:压缩机回气温度稳定在5-15度之间(因为回气管结构和材料的不同,不同机型会有不同的温度表现.).
3:液镜中满液带有快速流动的细泡.
以上几条所有的氟量调整必需要达到的前提是空调各部件运行正常,主要是送风正常.过滤网正常.蒸发器冷凝器热交换正常.膨胀阀开度正常等方面
回复
chipian
2007年01月28日 12:18:49
9楼
太、太、太感谢啦!!!以后要多多向kingvlee大侠这样的高手请教~~
回复
kingvlee
2007年01月28日 20:44:33
10楼
呵呵!客气了,可能我的方法不一定正确,发表我的观点是希望能有更多的朋友指出我的错误,大家共同进步!
回复
shanghaiyijiaren
2007年01月29日 20:57:30
11楼
很佩服楼上的专业水准,请教各位大侠一组问题:
想必包括kingvlee、闪电制冷、johndy99等大侠一定接触过很多国内外的机房专用空调,能否以一个10P的机房空调为例,说明:
1、它的合理蒸发器面积应该是多少?
2、合理的迎面风速是多少?
3、合理的风量应该是多少?
4、产冷量应该是多少?
5、COP应该为多大?
6、显热比可以达到0.9以上吗?
7、冷凝温度在35C环境温度下应该是多少?
8、在室外温度-30C时,冷凝风扇完全关断后,冷凝压力大概是多少?
9、蒸发温度在24C室内温度下应该是多少?
10、如果要求室外机比室内机低20米安装,你有何办法实现?
……上述问题,有一点模糊认识,但感觉心里没底,今遇到这么专业的大侠,非常希望能听听大侠们的见解,小弟先给大侠鞠躬了!