我厂使用的两台开利离心式制冷机19XL,经常出现蒸发器冷媒温度低报警(1.8度),按厂家要求添加部分冷媒,还是会出现低温报警,不知是什么原因?
我厂使用的两台开利离心式制冷机19XL,经常出现蒸发器冷媒温度低报警(1.8度),按厂家要求添加部分冷媒,还是会出现低温报警,不知是什么原因?
2楼
不知道楼主正常使用温度为多少??
蒸发器温度低报警是什么概念??
如果蒸发器温度低于设定停机温度时,机组会自动停机。
出现该问题可能是在机组在到达设定温度时,机组导叶不自动关闭,一直吸气制冷。
建议检查导叶执行机构的连接件螺丝是否松动甚至脱离。导叶不起作用了。
回复
3楼
该机以出水温度控制,7度,蒸发器温度低主要反映在蒸发器的冷媒压力,冷媒压力低,蒸发温度就低
检查了导叶执行机构,还比较正常
像这种天气按道理不应该出现冷媒低温度报警,除非是在冬天天冷时候,哎,烦的
回复