最近看到有些外资品牌制冷空调设备制造商频频提到Free Cooling这个词。请了解的网友帮忙解释下怎么个Free法。多谢!
最近看到有些外资品牌制冷空调设备制造商频频提到Free Cooling这个词。
请了解的网友帮忙解释下怎么个Free法。多谢!
2楼
利用室外新风来制冷,或通过载冷剂将室外空气中的冷量引入室内的方法叫freecooling(自由冷却)
这种方式一般适用于室外温度较低时。
回复
3楼
是不是就是说引入低温新风,来降低室内温度!
回复
4楼
是否可以理解为风冷冷水机组呢????
回复
5楼
北冰洋能否讲讲第二种通过载冷剂将空气冷量引入室内的方法。
网上找的一点资料:
‘Free’ cooling using ambient air to cool a secondary fluid, usually water or glycol, can also be used to cool air in the building. The secondary fluid can be cooled via cooling towers, air-cooled heat exchangers (dry air-cooling coils) or evaporative heat exchangers. Some options are shown in Figure 7.1 (9) . Free cooling systems such as these can be effective in situations where the cooling demands are high and unrelated to ambient temperature, for example in computer suites and telephone exchanges. The direct system or ‘strainer cycle’ circulates water directly through a cooling tower without running the chiller. The potential for this ‘free’ cooling is demonstrated by the fact that, in London, the ambient wet bulb temperature is below 8°C for more than 40% of the year. A diverter valve causes cooled water to circulate directly from the cooling tower to the cooling coils in the chilled water system. A strainer is provided in the circuit so that the cooling tower water can be kept sufficiently clean to prevent blockage of the small waterways in the cooling coils. The pressure drop across the strainer will increase the pumping pressures, and this has to be balanced against the free cooling provided. The potential for contamination and fouling of the chilled water circuit can also be a significant problem. To avoid some of the drawbacks, indirect systems are available, incorporating a plate heat exchanger with a closed-circuit cooling tower (10) . However, use of this system reduces the amount of potential free cooling due to the temperature difference across the heat exchanger.
回复
6楼
大概意思是(别人翻译的):
零耗能制冷使用周围环境空气给中间介质(通常是水或乙二醇)降温,这种办法也可用于建筑中的空气制冷。中间介质可以通过冷却塔、空气换热器、蒸发换热器被降温。一些可选择方式参看图7.1[9]。图中的零耗能制冷系统可以有效地运用于制冷需求较高的环境中,比如:计算中心、电话交换机房等。开放式系统中的过滤循环水可直接通过了冷却塔而不必使用冷却器。零耗能制冷系统的潜能已经被事实所证明,伦敦一年中环境湿球温度低与于8°C的天数超过了40%。 在冷冻水系统中,一个分流阀将冷水分配到冷却塔和冷却器进行循环。环路中的过滤器保证了经过冷却塔后水的干净,防止冷却器中细小管路被堵塞。过滤器产生的压降增加了泵的压力,这违背了零耗能制冷的初衷。潜在的污染物和冷却水循环的污垢同样也是个严重的问题。为了避免这些缺点,封闭式系统也是可行的,这种系统在密闭系统的冷却塔中增加了一个板式换热器[10]. 当然,由于经过了换热器,零耗能制冷系统的潜力将受到限制。
回复
7楼
我所说的第二种做法就是指这个,因为freecooling在机房专用空调中应用很普遍,偶对这个还是比较熟悉的。
回复
8楼
不过在大机中似乎有另一种解释,上次听我公司一个老大零星介绍了一下,是在风冷大机中应用,具体原理我还没搞清楚,不过大致也是在室外环境温度较低时Free制冷之类。
希望有了解的网友释疑。。。
回复
9楼
风冷冷水机组需要消耗压缩机的输入功率才能实现室外冷量向室内转移。
自由冷却实际上只是消耗输运设备的功率,来实现冷量的转移,所以,即使自由冷却(freecooling)也不是真正意义的零能耗(起码有输运设备的能耗)只要室内外温差足够大,freecooling还是要比通常的蒸汽压缩循环节能很多的。
回复
10楼
有关大机组的freecooling我也知道一点。
比如在离心机中,冬季室外温度很低,室内温度较高,即使不开压缩机,也可以实现工质在室外冷凝,在室内蒸发的循环。类似热管的工作原理。
回复
11楼
多谢BBY热心解答。
BBY所讲的离心机,我首先理解为离心水冷冷水机组。不知道如何实现工质室外冷凝?不开压缩机时,流体流动的动力源于何处呢?是在系统中另增动力泵吗?
回复