回液导致供油不足,如何解决?
4759088
Lv.2
2009年03月26日 09:43:13
来自于
暖通制冷设备研发
+
关注
取消关注
只看楼主
多联机,根据温度数据看应该是系统有回液导致了润滑不足,压缩机尚未烧毁,在不更换压缩机的前提下,应该怎样才能使系统恢复正常运转?现在运转的现象是润滑不足,高压不能建立,并最终过电流保护。谢谢!
多联机,根据温度数据看应该是系统有回液导致了润滑不足,压缩机尚未烧毁,在不更换压缩机的前提下,应该怎样才能使系统恢复正常运转?现在运转的现象是润滑不足,高压不能建立,并最终过电流保护。
谢谢!
免费打赏
荣昌制冷
2009年03月26日 11:05:24
2楼
先加油试试。
回复
kales
2009年03月29日 00:32:06
3楼
高压不能建立是指完全不能建立,还是说上不去?
有没有堵转?过电流保护有多快?是系统保护还是压缩机保护?》
回复
ruyilyf
2009年04月05日 15:02:24
4楼
期待楼主进一步说明。
回复
dujunyang
2009年08月05日 12:30:06
5楼
并联机有储油桶,有平衡器,检查油分离器,油过滤器,是否堵塞,加油,开一台机器,关小供液阀运行一下,注意观察油压、低压、高压
回复
yangdongfu
2009年08月16日 17:20:58
6楼
油分配器
PumpDown
选择一个
回复