电子膨胀阀与热力膨胀阀的比较
知识点:电子膨胀阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 热力膨胀阀 目前氟利昂冷藏库中采用的节流装置是热力膨胀阀,热力膨胀阀的工作原理是通过感受蒸发器出口制冷剂蒸气过热 度的大小,来调节制冷剂的流量,以维持恒定的过热度,在 控制原理上属于比例调节器。虽然热力膨胀阀可以自动调节 制冷剂的流量,但是它的缺点也是很显著的: (1)对过热度 响应的延迟时间长,特别是容积延迟。蒸发器出口处的过热 蒸气先把热量传给感温包外壳,感温包外壳本身就具有较大 的热惰性,造成了一定的容积延迟,感温包外壳把热量传给 感温介质,这又产生了进一步的延迟。延迟的结果会导致热 力膨胀阀交替地开大或关小,即产生振荡现象。当膨胀阀开 得过大时,蒸发器出口过热度偏低,吸气压力上升;当阀开 得过小时,蒸发器供液不足,吸气压力降低。这对整个系统 的经济性和安全性都会产生不利影响。实验表明,热力膨胀 阀调节效果对小型装置要十几分钟,大型装置要 30 min~40 min 才稳定。