知识点:氟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 序号 比较内容 水冷机组,末端采用风机盘管 新风系统 风冷机组,末端采用风机盘管 新风系统 多联机氟系统 1 单台机组最大制冷量 2100冷吨 440冷吨 180KW
知识点:氟系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
序号 |
比较内容 |
水冷机组,末端采用风机盘管 新风系统 |
风冷机组,末端采用风机盘管 新风系统 |
多联机氟系统 |
1 |
单台机组最大制冷量 |
2100冷吨 |
440冷吨 |
180KW |
2 |
单机机组形式 |
螺杆机 |
螺杆机、涡旋机 |
涡旋机 |
3 |
机房利用情况 |
要求有机房 |
不需要机房,可放置建筑物顶部 |
不需要机房,可放置建筑物顶部 |
4 |
对建筑物承载情况 |
一般机房设置于建筑物地下室,机房承载不成问题 |
放置于建筑物顶部时要求承载能力要强 |
放置于建筑物顶部时要求承载能力要强 |
5 |
单机重量 |
约10吨(500TR) |
约16吨(440TR) |
约5吨(180kw) |
6 |
单机尺寸 (长*宽*高MM) |
约4992*1930*2451(500冷吨)占地面积较小 |
约11694*2311*2478(440冷吨)占地面积很大 |
4860*1010*1650(180KW),在建筑面积很大的情况下,必须分布布置,占地面积很大 |
7 |
耗电指标KW/冷吨 |
0.68耗电量小 |
1.15耗电量很大 |
1.15耗电量很大 |
8 |
噪声值DB(A) |
82-85 |
85-95 |
85-95 |
9 |
噪声及振动对周围环境的影响 |
因放置于地下室专用机房,对外部环境及本建筑均无影响 |
由于放置于建筑物顶部,对本建筑顶层驻户有振动影响,对周围100M内其他建筑有噪声影响(环保局要监测其噪声值) |
由于放置于建筑物顶部,对本建筑顶层驻户有振动影响,对周围100M内其他建筑有噪声影响(环保局要监测其噪声值) |
10 |
冷却效果 |
冷却效果好,在夏季天气最热且阳光照射强烈时,也不会导致机组停机,不会发生机组不制冷现象 |
冷却效果较好,尤其是在通风较好的北方地区,换热效率高 |
冷却效果较好,尤其是在通风较好的北方地区,换热效率高 |
11 |
节水情况 |
冷却系统用循环水冷却,要求定期补水 |
冷却系统为风冷,不需要冷却水,可节约用水 |
不需要水资源 |
12 |
空调系统情况 |
二套系统:冷冻水系统,冷却水系统,在建筑面积较大的项目中比较常见,比较节能。 |
一套系统:只有冷冻水系统,可省去冷却水系统,在建筑面积较小的项目中常见,比较节能。 |
一套系统:氟系统,使用于高档商务楼等地,使用效率低。多联机式系统是由一台或一组含变容式压缩机的室外机,连接多台室内机而组成的单一制冷回路系统。 |
13 |
空调系统安装分析 |
水系统安装工艺简单。 |
水系统安装工艺简单。 |
氟系统安装要求严格,在铜管道的焊接工艺要求严格。多联机式空调系统的安装,不同于其他的机械设备,涉及到的工种面非常广泛,如管道、钳工、焊工、电气、瓦工、沥青等,而且还有它的特殊要求。 干燥、清洁、气密是贯穿整个制冷剂配管施工的精髓。必须加强防冷媒渗漏措施。 |
14 |
成本相对分析 |
低 |
较低 |
高 |
15 |
运行费用相对分析 |
较低 |
较低 |
较低 |
16 |
维护费用 |
低 |
低 |
高 |