水系统与氟系统的比较
a过好每一天
2022年08月11日 10:55:44
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:氟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 序号 比较内容 水冷机组,末端采用风机盘管 新风系统 风冷机组,末端采用风机盘管 新风系统 多联机氟系统 1 单台机组最大制冷量 2100冷吨 440冷吨 180KW

知识点:氟系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


序号

比较内容

水冷机组,末端采用风机盘管 新风系统

风冷机组,末端采用风机盘管 新风系统

多联机氟系统

1

单台机组最大制冷量

2100冷吨

440冷吨

180KW

2

单机机组形式

螺杆机

螺杆机、涡旋机

涡旋机

3

机房利用情况

要求有机房

不需要机房,可放置建筑物顶部

不需要机房,可放置建筑物顶部

4

对建筑物承载情况

一般机房设置于建筑物地下室,机房承载不成问题

放置于建筑物顶部时要求承载能力要强

放置于建筑物顶部时要求承载能力要强

5

单机重量

约10吨(500TR)

约16吨(440TR)

约5吨(180kw)

6

单机尺寸

(长*宽*高MM)

约4992*1930*2451(500冷吨)占地面积较小

约11694*2311*2478(440冷吨)占地面积很大

4860*1010*1650(180KW),在建筑面积很大的情况下,必须分布布置,占地面积很大

7

耗电指标KW/冷吨

0.68耗电量小

1.15耗电量很大

1.15耗电量很大

8

噪声值DB(A)

82-85

85-95

85-95

9

噪声及振动对周围环境的影响

因放置于地下室专用机房,对外部环境及本建筑均无影响

由于放置于建筑物顶部,对本建筑顶层驻户有振动影响,对周围100M内其他建筑有噪声影响(环保局要监测其噪声值)

由于放置于建筑物顶部,对本建筑顶层驻户有振动影响,对周围100M内其他建筑有噪声影响(环保局要监测其噪声值)

10

冷却效果

冷却效果好,在夏季天气最热且阳光照射强烈时,也不会导致机组停机,不会发生机组不制冷现象

冷却效果较好,尤其是在通风较好的北方地区,换热效率高

冷却效果较好,尤其是在通风较好的北方地区,换热效率高

11

节水情况

冷却系统用循环水冷却,要求定期补水

冷却系统为风冷,不需要冷却水,可节约用水

不需要水资源

12

空调系统情况

二套系统:冷冻水系统,冷却水系统,在建筑面积较大的项目中比较常见,比较节能。

一套系统:只有冷冻水系统,可省去冷却水系统,在建筑面积较小的项目中常见,比较节能。

一套系统:氟系统,使用于高档商务楼等地,使用效率低。多联机式系统是由一台或一组含变容式压缩机的室外机,连接多台室内机而组成的单一制冷回路系统。

13

空调系统安装分析

水系统安装工艺简单。

水系统安装工艺简单。

氟系统安装要求严格,在铜管道的焊接工艺要求严格。多联机式空调系统的安装,不同于其他的机械设备,涉及到的工种面非常广泛,如管道、钳工、焊工、电气、瓦工、沥青等,而且还有它的特殊要求。 干燥、清洁、气密是贯穿整个制冷剂配管施工的精髓。必须加强防冷媒渗漏措施。

14

成本相对分析

较低

15

运行费用相对分析

较低

较低

较低

16

维护费用