空调氟系统安装和维修规范
认真的暖通师傅
2022年08月09日 17:31:28
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:氟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、室内机的安装要求 1、 保证室内机周围有足够的安装和维修的空间。 2、水平安装、保持水平度在正负1度以内,以此来保证冷凝水可以顺利的从接水盘排出。 3、吊装室内机时 ,吊杆一定要垂直,吊杆一定要使用10mm以上的全螺纹吊杆。机器下面要用双螺母锁紧,防止因为机器震动而振松螺母。机器上方和顶棚接触的地方至少要保留0.5mm的间隙,以此来防止机器运行时产生共振。

知识点:氟系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


一、室内机的安装要求

1、 保证室内机周围有足够的安装和维修的空间。

2、水平安装、保持水平度在正负1度以内,以此来保证冷凝水可以顺利的从接水盘排出。

3、吊装室内机时 ,吊杆一定要垂直,吊杆一定要使用10mm以上的全螺纹吊杆。机器下面要用双螺母锁紧,防止因为机器震动而振松螺母。机器上方和顶棚接触的地方至少要保留0.5mm的间隙,以此来防止机器运行时产生共振。

4、内机吊装完后,要用随机带的塑料纸将机器进出、风口包装好,以防止装修时产生的灰尘和杂物进入机器内部。

二、冷媒铜管的安装要求

1、冷媒铜管内部一定要保持清洁无灰尘和杂物,按照厂家的规定厚度、规格、材质使用合格的铜管。

2、铜管管道弯曲、凹进部分不能超过管径的1/4 ,否则应该将损坏部分割掉重新充氮气焊接。

3、铜管在施工过程中不能直接和内外机连接的,一定要及时的封口,短时间内的可以用胶带封口。长时间的一定要用气焊封口,并保持铜管内有2-5公斤的氮气压力。

4、铜管一定要用专用的铜管割刀进行切割,然后将铜管管口向下用平板锉将管口磨平,再接着用去毛刺的工具将毛刺去除。

5、铜管在拐弯时要用弯管器进行拐弯,6.35和9.52盘管的可以用手直接进行弯曲,但一定要注意力度的使用。

6、同型号铜管之间的连接,要用扩口器扩一端的铜管深度在1cm以上,坚决禁止使用喇叭口对口焊接。

7、铜管焊接时要充氮焊接,保证系统内不会有氧化层,将氮气连接到主管路上后,将其余的各个管路用胶带封住口,充氮焊接时保持氮气压力为0.2公斤,只将和焊接关联的管路的其中的一个管口上用钉子戳一小口,保证氮气的排出,这样既保证氮气焊接的要求,又不浪费,同时氮气还不会走捷径。

8、铜管焊接完后禁止使用冷水来冷却铜管,可以用氮气冷却。

三、分歧管的安装要求

    1、分歧管首先要注意主管和支管的对接,这直接关系到冷媒的流量和噪音。

    2、分歧管对接要注意方向和角度以及管径规格。

    3、两个分歧管之间的距离要保持在500mm以上,铜管拐弯处和分歧管的距离也要保持在500mm以上,分歧管和机器之间的距离也保持在500 mm以上。

    4、分歧管安装要注意水平安装,水平度要保持在小于10度以内。

四、保温的要求

    1、冷凝水保温要求使用 B  级橡塑保温,厚度在10mm以上、

    2、铜管保温要求6.35mm和9.52mm的铜管可以使用15mm厚的 B  级橡塑保温,12.7到 22的可以使用20mm厚的 B   级橡塑保温,25.01mm以上的使用30mm厚的  B   级橡塑保温。

    3、气管、液管必须分开保温。

    5、保温管接口处的端面必须涂上胶水粘接,再用薄的单面带胶保温裹好(一般为2-3mm);

    6.室内机接口处的保温不得有缝隙,否责会造成凝露,滴水,弄湿天花板;

    7.保温施工时,必须用壁纸刀裁剪,不能用手撕;

    8.在包扎带时,不能扎过紧,使保温效果降低,造成凝露。

    9.室内机的接头,和铜管焊接出一定要等保压完以后在包扎。

五、吊装管道的要求

    1、管道要用吊杆角钢做支架方式安装,坚决禁止使用吊杆直接趋弯、铁丝、绳子等固定安装。

    2、吊装管道时,管道的支架距离要以液管为基准6.35mm到12.7mm的是1.2米以内,15.88mm以上的应该是在1.5到2米以内。

    4、冷凝水管要注意坡度的走向,具体坡度要以现场情况来定,但是一定要做排水试验。每三台室内机就要加一个透气孔,以防止系统产生气阻。PVC管的吊装距离是0.8-1.2米。这个距离可以有效的减少管道弯曲。

     5、 大系统走管时要标注管号,这样可以避免接错系统,还为以后的维修行方便。

     6、铜管穿墙后要将墙洞用保温管填空发泡填充。

     7、管道吊装要横平竖直,主管和支管要有层次之分。

六、电气配线的要求

    1、信号线一定要按照说明书要求的规格和型号来购买和安装使用。

    2、强电的连接注意火线和零线一定要对应连接,开机前应用万用表测量一下。

    3、接线端子包括机器的强电和弱点,都要用接线卡子卡住,再压到端子排上。要求做到整齐、美观。

七、外机的安装要求

   1、在接到机器后要检查机器有无破损等情况,如果有立即向公司汇报。

2、在接到机器后要检查机器的数量、规格、型号和施工图纸是否相符。

3、保管好机器的说明书和随机附件。

4、外机在吊装时倾斜度不要大于30度。

5、外机要安装在通风较好且非常干燥的位置,不要有物体影响机器出风,再就是要有足够的维修空间。

6、室外机基础要有减震垫,减震垫的厚度不要小于15mm厚的橡胶板。

7、室外机管路使用PVC 圆形管和方形管包装,大的工程使用玻璃丝布外面刷玻璃钢漆来做保护,同时外机管路要做到水平平行和水平垂直。

八、调试前准备工工作

1、保压实验要按照说明书上要求严格执行,R22冷媒系统保压最大压力是28KG,R410A冷媒系统保压最大压力是41KG,时间是24小时。

2、在试压前将系统的气管和液管连接起来,以保证气管和液管同时加压进而不会损伤电子节流部件。

3、系统打压结束后开始将氮气放掉,连接真空泵排出空气在达到厂家规定的条件后,按照液管管径和长度使用电子秤定量追加冷媒。

4、冷媒要使用厂家规定的型号、品牌在液管侧维修口追加。

九、运转调试要求

1、确认室内外机组能正常运行,依次运行室内机,确认相应室外机组能进行运转。

2、确认室内机是否吹出冷风(或热风)

3、调节控制器的风量和风向按钮,检查室内机组是否动作。

4、室内机在运行20 分钟以后记录运行数据,包括送、回风口的温度,压缩机的吸、排气温度,压缩机的电流、电压,系统冷媒的压力。

十、交付使用

      1、要点:向用户作使用说明,同时交付各种资料

      2 、指导用户操作设备,为用户进行操作演示;

      3、向用户提交下列图纸、资料:

                             ●设备清单;

                             ●施工图(冷媒系统、控制系统);

                             ●使用说明书

                             ●售后服务的地址、电话。

十一、严格按照规范施工。

推荐资料:

某配电间七氟丙烷自动灭火系统(气体灭火)

https://ziliao.co188.com/d62295141.html 

地下电房柜式七氟丙烷气体灭火系统设计施工图(共4张)

https://ziliao.co188.com/d62319805.html 

免费打赏
野人79
2022年08月10日 09:08:43
2楼

不错的资料,谢谢楼主的分享

回复

相关推荐

APP内打开