冷媒铜管的安装要求
认真的暖通师傅
2022年08月09日 17:33:23
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:冷媒铜管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、冷媒铜管内部一定要保持清洁无灰尘和杂物,按照厂家的规定厚度、规格、材质使用合格的铜管。 2、铜管管道弯曲、凹进部分不能超过管径的1/4 ,否则应该将损坏部分割掉重新充氮气焊接。 3、铜管在施工过程中不能直接和内外机连接的,一定要及时的封口,短时间内的可以用胶带封口。长时间的一定要用气焊封口,并保持铜管内有2-5公斤的氮气压力。

知识点:冷媒铜管

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、冷媒铜管内部一定要保持清洁无灰尘和杂物,按照厂家的规定厚度、规格、材质使用合格的铜管。

2、铜管管道弯曲、凹进部分不能超过管径的1/4 ,否则应该将损坏部分割掉重新充氮气焊接。

3、铜管在施工过程中不能直接和内外机连接的,一定要及时的封口,短时间内的可以用胶带封口。长时间的一定要用气焊封口,并保持铜管内有2-5公斤的氮气压力。

4、铜管一定要用专用的铜管割刀进行切割,然后将铜管管口向下用平板锉将管口磨平,再接着用去毛刺的工具将毛刺去除。

5、铜管在拐弯时要用弯管器进行拐弯,6.35和9.52盘管的可以用手直接进行弯曲,但一定要注意力度的使用。

6、同型号铜管之间的连接,要用扩口器扩一端的铜管深度在1cm以上,坚决禁止使用喇叭口对口焊接。

7、铜管焊接时要充氮焊接,保证系统内不会有氧化层,将氮气连接到主管路上后,将其余的各个管路用胶带封住口,充氮焊接时保持氮气压力为0.2公斤,只将和焊接关联的管路的其中的一个管口上用钉子戳一小口,保证氮气的排出,这样既保证氮气焊接的要求,又不浪费,同时氮气还不会走捷径。

8、铜管焊接完后禁止使用冷水来冷却铜管,可以用氮气冷却。