知识点:冷热水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 机组冷(热)水系统管道的通径应按水流速1.5~2.5m/s来确定。管道应尽可能少拐弯,若需要拐弯,应采用圆弧结构。所有机外管路应进行吊挂或支撑,不得将其重量加于机组。 2. 机组冷(热)水的进出口必须设置伸缩器(橡胶软接头、橡胶软管、金属波纹管、金属软管均可)。 3. 机组冷(热)水的进口必须安装具有大面积过滤网(5~8目)且便于拆卸的过滤器,管路设计应能保证清洗过滤器时系统运转不被中断。应在各水系统管路的最低处设排水阀并引至排水沟,各联管的最高处应设自动排气阀。

知识点:冷热水系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除



1. 机组冷(热)水系统管道的通径应按水流速1.5~2.5m/s来确定。4. 机组过滤器前后应安装压力表(方便时可共用压力表,通过阀门切换来测量各处的压力)。机组进出口安装温度计。每台机组的冷(热)水系统上宜设流量计,其量程应满足额定流量,而且安装位置应满足流量计的安装和计数要求。

5. 冷(热)水系统为闭式循环时,其定压装置应符合恒压要求。定压装置应确保系统的膨胀排水和泄漏补水要求。

6. 当水质较差时,为防止换热管结垢、腐蚀,应对水质进行处理。

7. 安装过程中管道应清洗除锈后与机组连接。清洗应先通过旁通管路进行,清洗水不得通过机组。安装完毕,对机组和系统进行联合水压试验。

8. 冷(热)水出口管道上应有一段长度不小于10倍管径的直管(水平管和垂直管皆可),在其上安装随机发货的流量开关(须保证其前后直管长度皆不小于5倍管径)。

9. 系统安装完毕并确保不漏后,应对冷(热)水管道进行保温。

推荐资料: 

某星级酒店冷热水系统图