设计选型原则: 望→观察业主,看图纸,看现场; 闻→聆听业主的需求; 问→详问细节; 切→解决实际问题。 一、家用中央空调设计选型 1、家用中央空调方案推荐需考虑的五大因素 2、家用选择空调的几种类型及简明优劣势分析 3、家用中央空调简明设计流程 4、家用中央空调设计选型考虑因素 5、家用中央空调设计选型详细介绍—负荷确定
设计选型原则:
望→观察业主,看图纸,看现场;
闻→聆听业主的需求;
问→详问细节;
切→解决实际问题。
一、家用中央空调设计选型
1、家用中央空调方案推荐需考虑的五大因素
2、家用选择空调的几种类型及简明优劣势分析
3、家用中央空调简明设计流程
4、家用中央空调设计选型考虑因素
5、家用中央空调设计选型详细介绍—负荷确定
建筑物吊顶后室内层高超过3.5米;
房间外墙夕晒较严重或处于周围建筑阴影区域内;
房间位于建筑物顶层且无较良好的隔热措施;
房间窗墙比较大(如落地窗玻璃等);
新风带来的额外冷负荷。
注:当出现上述情况时,估算单位负荷指标应增加10%~20%。
--室内外机的选择
室内机设计选择的原则:
根据计算负荷确定室内机能力,所选择的内机能力必须比计算的能力要大;
注意房间结构特点和装饰要求:根据房间造型选择适合的机型,一般均选择风管机,卧室一般选择低静压风管机,客餐厅选择静压比较相对高一些的风管机,书房或过道可选择一面出风天花机。
气流分布的合理性:避免冷风直对人吹;风管机的出风口方向一般朝室外。
、
室外机设计选择的原则:
根据室外机可连接台数选择室外机;
根据室内机总容量选择室外机,1.8、2.2kW室内机容量按照2.8kW计算;
室内外机容量配比系数尽量控制在90%~110%。
--风管的选择设计
按经验值估算:根据实际运用经验值估算,一般镀锌钢板材质风管的管路阻力损失约为5~8Pa/m。材料一般选择镀锌钢板或复合板。
--冷凝水管的设计选择
独立布置,就近排放;
保持1:100以上的坡度便于排水;
室内机组为负压时,需要设置存水弯头;
进行集中排水时,需要确认排水量和必要的安装空间。
按经验值估算:一般支管选择DN20或DN25,主管选择DN32或DN40即可。材料一般选择U-PVC管。
6、各种户型方案选择简明配置说明
住建部商品住宅性能认定标准:
根据参考单位面积负荷:
7、空调与装修如何搭配
8、家用中央空调工程造价
一般情况下,空调与建筑面积的配比均可按照1匹对应10~17㎡来估算。
例:三房两厅,只告知建筑面积为105㎡,业主需要知道大概的中央空调容量以及大致的造价!
答:一般建筑的厨房、卫生间、阳台以及部分走廊均不需要空调,大概的空调面积约占总建筑面积的60%~70%(取70%)。105×70%=73.5平方米。(偏低)
按照家装空调单位符合选取范围均值约150~200(取180)W/㎡来估算
室外机容量约73.5×0.18=13.23KW
选择5匹室外机即可!(内外机配比)
工程造价估算方法(其中工程约占40%):
1、可按照选择外机匹数估算,1P约6000元造价来估算。
2、可按照空调面积来估算,每平米约400~450元。
如上例,三房两厅,建筑面积105㎡,空调面积约74㎡
按面积估算,工程造价约为为2.96万~3.33万;
初选外机为5P,则造价估计为3万。
二、家用热水机产品设计选型
1、家用热水机设计选型几大步骤
2、家用热水机设计选型简易说明
用水定额及水箱选择
一般热水参考用量
例如:某三居室,家里五口人,其中夫妻二人,小孩一人,老人两人,日最大用水定额为220L(320L)。
热水机主机选择
根据热水用水量和被加热水的温升,按下式计算:
Q=CM△T Kcal
其中:
Q——:设计每天的耗热量( Kcal )
△T——:冷热水温差( ℃ )
M——:每天用水量(kg)
c——:水的比热(1Kcal/kg.℃)
Q=1*220*(55-10)=9900 Kcal
一般设计热水出水温度为55℃,进水水温可参考下国标。
W=Q/(860*t)
Q----每天热水热负荷 Kcal ;
860-----热量与功率的换算值,1kw=860Kcal/s;
t--------机组工作的时间小时(一般2~4h)
W------机组总功率kW
W=9900/(860*3)=3.8kW
对应负荷先主机。
3、家用热水机设计选型估算
根据家庭人员确定水箱容积:按照成人每人每天50L估算;
主机的大小按照需要加热的时间来确定,一般按照2~4h;
如:3.2kW配200L水箱,约需要4h(13℃左右),5.5kW配200L水箱,约需要3h(13℃左右);
主机开机时间的选择:因主机能效最高点在室外环境温度较高(30℃~35℃)时,即建议开启时间为下午1点~2点开启(设置设备定时开启时间)。
4、家用热水机辅材设计选型
水流量:q=υπD2/4
家庭用生活热水流量较小,一般选择DN15的管径;
热水管道流速规范
热水管道管道材质一般选择:PE-X、聚乙烯、PP-R、聚丙烯、铝塑复合管。
5、家用热水机设计选型注意事项
安装位置要通风;
电源、水压要稳定(0.15≤进水压力<0.5MPa);
电源必须配地线;
水箱附近有地漏;
分体机组抽真空;
考虑水箱后期清洗和维护。
6、不同地区热水机选择大小说明
因空气能热水机室外机需吸取空气中的热量,故在冬天各地区环境温度对室外机的衰减不一致,以及市政水温的范围也不一致,选择时需考虑室外机衰减问题。
空气能热水机大致衰减情况如下:
标准运行模式:-7℃以下,全部依靠电辅热运行;7℃以上,热泵优先开启,但可选择电辅热同时运行。
不同地区热水机选择大小说明
以四口之家为例,共需55℃热水约200L,加热时间以3h为计算依据;
来源:暖通南社