论坛
暖通空调
更多
制冷技术
2.23w
暖通空调制冷工程系统技术原理专业交流论坛,为您提供与制冷工程技术系统原理相关的经验分享,技术交流,上千万暖通空调工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
制冷人,下半年何去何从?
因为疫情和各地冲突等客观因素的影响,欧洲和美国现在正经历着很严重的通货膨胀。全球主要央行加快收紧货币政策,下半年全球经济复苏节奏将趋缓。国内经济二季度预计是年内低点,随着稳增长政策密切出台,下半年经济增速企稳回暖概率加大,整体呈现“前低后稳”格局。 对于下半年的市场,很多制冷人形容: 稳重修复、柳暗花明。
响应国家1000亿冷链红利政策,西克制冷品牌服务升级全新布局冷链新生态
近日,西克制冷集团董事会管理层组织召开了3年战略发展会议,讨论确定了集团未来发展目标。同时,中国区营销中心2022年中工作会议也如期顺利举行, 从品牌历程、发展定位、产品等方面向伙伴们重新梳理。会议期间,西克制冷宣布推出全新升级的品牌定位与形象、全新升级的服务体系。西克制冷基于20多年的产品技术优势,借势全新的品牌形象,以“ 创新促发展,服务促市场 ”的经营理念,围绕制冷产品设备、诚信专业文化,开发出一系列定制化产品,给全球冷链客户提供一体化解决方案。
风量的测试与调整
风量的测试与调整 来源:暖通南社
离心泵出口止回阀的作用与选型
离心泵出口止回阀的作用
本周制冷剂行情速递:市场维稳盘整,部分原材料价格继续探涨
本周,制冷剂市场维稳盘整,部分原材料价格继续探涨,但货源紧张导致制冷剂工厂减产运行。 周市场特点: 基础原材料甲烷氯化物受下游囤货拉动价格窄幅上涨,三氯乙烯,四氯乙烯价格高位探涨,硫酸价格暂稳,萤石粉价格小幅探涨,核心原材料氢氟酸成本支撑强劲,后市有涨价预期; 三氯乙烯、四氯乙烯
制冷工质柔性设计获新进展!浙工大教授团队在《AIChE Journal》发文
当你使用空调时,是否抱怨过大雪天制热效果不好,而大热天吹出来的风也不凉快?可你是否考虑过一台空调被卖到天南海北,既可能面临冬天北方的寒冷,也可能面临夏天南方的酷暑?还有可能同时面对冬天的寒冷和夏天的酷暑?在各种条件下都表现完美,不是它不想做到,而是它做不到。
苦瓜放入速冻冷库储藏的步骤
苦瓜如果能够放入速冻冷库储藏的话,那么其保鲜期就能够得到有效的延长,尤其是如果库内的温度保持在-30℃左右的话,那么苦瓜的保鲜周期就可以有效地延长2到3倍,而且在运输销售的过程当中降低了损耗率。苦瓜速放入冻冷库储藏的正确步骤。 1、放入速冻冷库的苦瓜一定要经过一番挑选,优先选择没有病害虫害,色泽鲜嫩,外表没有机械损伤,没有腐烂变坏现象的苦,然后将其用清水冲干净之后,去籽,切成瓜圈。
气调库设备的管理方法
气调库体结构气调库与冷库的最大区别在于前者改变了库内气体成分,即在长时间的贮藏期间库内一直保持一个低氧高二氧化碳的环境,在这个环境下人是无法生存的,所以,一旦封库,人即不得入库工作,即使带上氧气呼吸器,也只能在非常情况下短期入库工作,且相当不便。这就要求库体内部结构(包括隐蔽工程和库内设施)安全可靠,尽量避免贮藏期间入库作业。围护结构主要包括气调库的墙、顶和地坪,这些都是气调库的关键结构。装配式气调库的墙、顶为自承重结构,地坪为承重结构。对墙、顶的要求主要是气密、隔热、抗温变应力和稳定。对地坪除上述要求外,还必须有足够的抗压强度,能承受果蔬、包装、货架、设备、叉车等所产生的静、动载荷。气调的隔热设施不仅要求无冷桥或尽量减少冷桥,而且要求保温性能良好,即库体要有较大的热惰性,以减小温波,提高贮藏质量。据联合国粮农组织(FAO)专家估计,中国用于贮藏高档水果的500t的气调库,若温度变化超过1℃,每天因水果质量下降而造成的损失超过200美元。这是一个无形的损失,必须引起气调库管理者的足够重视。
冷库隔热对维持库内温度稳定的要求
冷库隔热对维持库内温度的稳定、降低冷库热负荷、节约能耗及保证食品冷藏储存质量有着重要作用,故冷库墙体、地板、 屋盖及楼板均应作隔热处理。冷库的隔热结构除应具有良好的隔热、防潮性能外,还应有一定的强度,其楼板和地坪应有较大的承载能力。隔热层内应 避免产生“冷桥”,具有持久的隔热效能。冷库隔热层内壁设有保护层,以防装卸作业时损坏。 冷库建筑不同于一般的工业与民用建筑,由于其特殊的低温储藏用途,冷库建筑不但要解决冷冻食品生产、包装等生产工艺所带来的问题,对于某些特殊冷库,如气调冷库更要解决气密性问题。
2023冷年空调市场还会下滑吗?
来源:艾肯家电网 国家统计局数据显示,2021年8月到2022年7月,房间空气调节器产量22072万台,对比上一冷年同期下滑3.0%;在内销维度,2021-2022空调冷年内销零售额1411亿元,与上期同比下降12.9%。 那么,空调行业2023冷年,是延续下行态势,还是逆风翻盘?从目前来看,前者的几率更大一些。 房地产市场失速 今年以来,房地产进入下行周期。
经销商2次血泪教训后,为啥死心塌地卖这个品牌!
市场,是最公平的裁判,而身处一线的经销商则是它最苛刻的检验者。2022年冷博会万里行来到 广州哈思新能源科技有限公司 ,看他们如何俘获经销商和客户的心? 哈思总经理赵晓军首先和长沙强华信息科技有限公司总经理王贵华分享一个有意思的案例。“我们在东北有一个经销商,曾与业内多个企业合作。某次行业会议,他对我讲的光伏直驱热泵很感兴趣,来工厂参观后直接订购一台机器回去,货到后马上把原来的机器拆下来自己试用。冬天结束后,今年到处卖哈思。”
欧盟将在未来5年内安装1000万台热泵
据媒体周五报道,欧盟行政部门将制定一项新的能源网数字化计划。该文件提出了在未来5年内安装1000万台热泵的计划。欧洲多国即将进入冬季,取暖需求显著增长。在当下电费飙升、天然气限流的情况下,很多欧洲家庭希望将热泵采暖当作传统天然气锅炉的替代。 受此影响,日出东方涨停,申菱环境、大元泵业、迪森股份涨超5%,长虹美菱、三花智控、幸福泵业、冰山冷热、创元科技、冰轮环境等跟涨。海尔空气源热泵上半年出口销额同比增幅超200%,订单量增长10倍。
今日铜价跌!
长江现货 1#铜价: 61710 元/吨, 跌 40 元/吨 无氧铜丝(硬): 62870 元/吨,
水系统、 风系统 、冷媒系统?三者有什么区别?
来源:制冷世界 如有侵权,请联系删除 家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 一、系统分类 目前三大主要流派: 一是以中国为代表的水系统; 二是以欧美为代表的风管系统;
地源热泵系统的形式
知识点:地源热泵系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地源热泵中央空调地热交换系统可分为垂直式与水平式两种。在选择地热交换器的形式时必须对建筑物的功能、环境和土质水文做清楚的了解,和详细的调研后,方可确定地热交换器形式。 1 水平式埋管(水平式) 水平式埋管方式的优点是在软土层造价低,但受外界气候影响。水平式埋管的方式可分为单层和双层,如图:单沟多管和双沟多管。 多选用Ф32 的PE 管。水平平铺,单沟单回路每延米管长换热量34W/M。双回路换热量25W/M。四回路换热量20W/M。六回路换热量16W/M。不同地区有所差别。
水源热泵水井的确定
知识点:水源热泵水井 来源:网络,如有侵权,请联系删除 如果考虑使用地下水水源热泵系统,首先应与当地政府的有关管理部门联系,争取得到他们的支持,允许使用地下水,然后再按照以下步骤工作: 1) 委托当地水文地质管理单位对水文地质进行调查,在当地勘查部门进行勘查的总结资料的基础上,对地下水源进行估测、评定,以表明所选的地点是否是安装地下水系统的理想地点。 2) 对水文地质条件复杂并且当地没有进行勘查工作的地区,就需要向当地的勘查部门提出勘查要求,由有资格的水文地质工作者对当地供水井和回灌井进行预期估测,提供满足系统峰值流量要求的方案,并建议井的设置,包括水井的数量、间距和供水井回灌井的直径、深度。
空调冷、热负荷计算
知识点:空调负荷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调负荷是指为保持室内空气设计条件,单位时间内室内空气输入或排出的热量,前者称为热负荷,后者称为冷负荷。热负荷、冷负荷与湿负荷的计算以室外气象参数和室内要求保持的空气参数为依据。 冷热负荷的计算是空调工程设计中最基础的计算工作,负荷计算的准确性直接影响到建筑的能耗,工程的投资费用和整个系统的运行费用及使用效果。 在设计时,一定坚持对建筑物作负荷分析计算,只有认真的负荷分析计算,才有热泵机组合理的选型和正确土壤换器的设计。建筑冷热负荷的分析计算依据:建筑物类型、地理位置、环境条件、外围结构、建筑物功能、人员状况、新风量等。可采用能耗分析软件进行适当地优化分析,减少不必要的负荷浪费。
冷热源系统中的自动控制
知识点:自动控制 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)冷热源系统监控目的 自动控制、监视、测量是建筑设备管理的三大要素,其目的是正确掌握建筑设备的运转状态、事故状态、能耗、负荷的变动等,其目的是正确掌握建筑设备的运转状态、事故状态、能耗、负荷的变动等。其中对冷热源系统实施自动监控能够及时了解各机组、水泵、冷却塔等设备的运行状态,并对设备进行集中控制,自动控制它们的启停,并记录各自运行时间,便于维护。如果这些工作还是由人工来进行操作,那么会浪费大量的人力资源,而且工作起来会很不方便,如果工作人员在工作上产生疏忽时,将会造成能量的极大浪费和不安全因素。
冷却塔的选择要点
知识点:冷却塔的选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却塔冷却塔一般主要由填料(亦称散热材)、配水系统、通风设备、空气分配装置、挡水器(或收水器)、集水槽(或集水池)等部分构成。利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水,将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。 冷却塔台数一般应和制冷机台数相同,无需设置备用塔。小型水冷柜式空调机,也可多台机组合用一台冷却塔,当选用多台水塔时尽量选择同一型号。
冷水机组的选择
知识点:冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 民用建筑集中空调用冷水机组一般采用压缩式制冷机组和溴化锂吸收式制冷机组。压缩式冷水机组又分为活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组。溴化锂吸收式冷水机组又可分为蒸汽溴化锂吸收式冷水机组和直燃溴化锂吸收式冷热水机组。 1、活塞式冷水机组 活塞式冷水机组属于容积式制冷压缩机组,是通过气缸容积在往复运动过程中的变化来达到对冷媒进行压缩的目的。具有价格低廉、制造简单、运行可靠、使用灵活方便等优点。
冷热源系统的工作原理及组成
知识点:冷热源系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 此系统为一级泵变流量系统,冷水机组与冷水泵、冷却水泵、冷却塔为一对一方式运行。冷水泵、冷却水泵均设三台,为两用一备,可根据冷水机组及冷却塔工况切换运行。 (1)冷热源机房的组成: 1. 冷水机组: 这是空调系统的制冷源,通往各个房间的循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。 2. 冷却塔: 利用空气同水的接触(直接或间接) 来降低水的温度,为冷水机组提供冷却水。
温湿独控空调系统的原理特点
知识点:温湿独控空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、系统原理: 与传统空调系统的对温度、湿度联合处理不同,温湿度独立控制空调系统,采用温度与湿度两套独立的空调系统,分别控制、调节室内的温度与湿度,从而避免常规空调系统中热湿联合处理所带来的损失。我们称之为柔性空调。柔性空调系统的基本组成为:处理显热的系统与处理潜热的系统,两个系统独立调节,分别控制室内的温度与湿度。 柔性空调原理介绍
水蓄冷系统的特点
知识点:水蓄冷系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 水蓄冷空调系统是一种较为新颖的节能空调形式,它是在水冷机组基础上增加一套蓄能装置,利用晚上的低谷电由双工况电制冷机组制冷,所制得冷量通过冷水的形式储存在蓄冰装置中,白天再通过供应低温冷水的方式将冷量释放出来。由于实行峰谷电价,因此水蓄冷空调系统的运行费用低于其它空调形式。 水蓄冷空调系统具有以下特点: 优点: 1、减少制冷主机及冷却塔的装机容量,减少范围在30%~50%。(新建项目)。
冰蓄冷与水源热泵的结合的特点
知识点:冰蓄冷与水源热泵结合 来源:网络,如有侵权,请联系删除 热泵技术与蓄能技术强强联合,既可以利用热泵技术同时满足制冷和采暖的特性,又可采用蓄能技术进行电网的削峰填谷,既使用户使用到了廉价的采暖、空调方式,又解决了污染问题,还为电网的昼夜平衡做出了贡献,可以大幅度降低空调系统日间电力高峰时期的用电负荷。 若采用热泵技术和蓄能技术相结合的方式,使得该系统不但具有削峰填谷的功能,还可以一机三用(三工况热泵机组:制热工况、制冷工况和制冰工况),使用清洁的电能和地下免费的可再生能源,既为系统提供了稳定的冷、热源,又解决了燃煤的污染问题和燃油、燃气的高能耗问题。不但负荷国家的环保政策,也符合用户的根本利益。
变风量空调系统的特点
知识点:变风量空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 变风量(VAV)系统20世纪70年代初由国外研究推出,目前是欧美等发达国家主流的空调系统,它根据空调负荷的变化以及室内要求参数的变化来自动调节各末端及空调机组风机的送风量,最大程度地保证空调环境的舒适性,降低空调机组的运行能耗。 一般来说它具有以下显著特点: ①、舒适性。能实现各个空调区域的灵活控制,可根据负荷变化或个人要求自行设定环境温度。
温差低温送风空调系统的特点
知识点:温差低温送风空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、提高了室内空气品质; 低温送风系统冷冻水供水温度低,除湿量大,降低了房间的相对湿度,提高了热舒适感。从焓湿图上的等舒适线可以得出一个近似的结论:相对湿度降低15%和干球温度降低1℃给人的热舒适感是相同的,在相对湿度较低的空气环境中,人感到更凉快更舒适,并判断空气较新鲜,具有更可接受的空气品质;其次,低温送风系统可以有效地与预防“空调综合征”的产生,“空调综合症”产生的根源是室内一种称为“君兰菌”细菌的繁殖,这是一种适湿性细菌,降低空气相对湿度可以有效抑制它的繁殖,从而可以大大降低“空调综合症”产生的可能性。
地源热泵空调系统特点
知识点:地源热泵空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 作为自然界的现象,正如水由高处流向地处那样,热量也总是从高温流向低温,用著名的热力学第二定律准确的表述是:“热量不可能自发由低温传递到高温”。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的攻仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。
VRV空调系统特点
知识点:VRV空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、不是中央空调,空调品质差。 2、系统相对简单,冷热一体,不需专用空调机房。 3、系统设计灵活,可以为小的供冷区域配置独立系统。 4、投资高。 5、采用空气冷却,冷却效果比水冷差,机组的能效比(COP)很低(样本标定一般小于3,而实际运行时远低于2.5),空调效果差、运行费用高。在最热的天的COP更低(COP随环境温度的升高而急剧下降),运行费用很高;同样冬季采暖也存在同样的效率低的问题,且随着环境温度的下降制热量不断的降低。
风冷热泵空调系统特点
知识点:风冷热泵空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风冷热泵是靠室外空气来冷却的一种空调形式,其制冷和供暖的性能与室外环境温度密切相关,它有如下特点: ①、冷热一体,不需要另外配置热源。 ②、在不考虑其对建筑外观的影响和机组运行振动影响时,可以将机组放置于屋顶,不需要专门的空调机房。在小面积无冷冻机房的建筑比较适合。
水源热泵空调系统优缺点
知识点:水源热泵空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、属于可再生能源利用技术 水源热泵是具备了利用地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然的保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中地近乎无限的或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源地一种技术。
冰蓄冷空调系统优缺点
知识点:冰蓄冷空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上减小制冷主机容量增加蓄冰装置,利用夜间低谷低价电力时段将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来。该技术在二十世纪30年代开始应用于美国,在70年代能源危机中得到发达国家的大力发展。从美国、日本、韩国、台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰蓄冷已经成为中央空调的发展方向。比如,韩国明令超过2000㎡的建筑,必须采用冰蓄冷或煤气空调,日本超过5000㎡的建筑物,就在设计时考虑采用冰蓄冷空调系统。很多国家都采取了奖励措施来推广这种技术,比如韩国转移1KW高峰电力,一次性奖励2000美金,美国一次性奖励500美金,等等。
海信与蔚来在新能源汽车空调等相关领域展开全面战略合作!
前日,海信集团在官方微信“Hisense有信”发布消息称,与蔚来签署全面战略合作框架协议,在 新能源汽车产业相关领域(包括车用空调、整车热管理系统、智能交通、车路协同、新型显示及多媒体技术产品等) 、海外市场拓展、家电产品集采等领域开展多产业、全方位的战略合作。 从海信发布的消息看,海信与蔚来的合作范围广泛,但有优先顺序。本次双方全方位战略合作,以海信旗下汽车电子品牌日本三电公司为首要合作平台。这意味着,
新品发布! 丹佛斯大型冷冻涡旋压缩机重磅上市
丹佛斯全新推出 MLM/MLZ090-240 大型冷冻涡旋压缩机 ,秉承丹佛斯在大型商用涡旋压缩机的传统技术优势和极高市场口碑,将中温涡旋系列延伸至30HP。
冷库湿度检测及检测仪表的使用方法及其注意事项
冷库的湿度是保证冷藏物特别是食品质量的重要因素,若湿度过高会引起库内毒菌的大量繁殖,使食品发生霉变、腐烂、出芽等病变,甚至损害冷库设计安装设备,污染周围环境。反之,若相对湿度过低,则食品的干耗将会增加,并使其色、香、味遭到破坏,尤其对鲜蛋、水果、蔬菜等生命力强盛的易腐食品,湿度对其影响更加显著。因此,湿度的检测及控制在经济上具有重要意义。空气湿度的检测,一般可分为直接测量法和间接测量法两种。常用的直接测量法是利用水蒸发吸热使温度降低,从而获得显球温度,通过湿球温度和千球温度的差别,以求得空气的相对混度。
格力电器将携手多家企业,筹建广东省预制菜装备产业发展联合会!
9月23日,广东省庆祝2022年“中国农民丰收节”活动在珠海市斗门区举行。本次活动以“庆丰收、迎盛会”为主题,汇聚了广东省各地的丰收成果,展现了“三农”领域辉煌成就。 格力电器董事长兼总裁董明珠作为嘉宾出席活动,她表示:“欢迎志同道合的企业一起,为全面实现乡村振兴和农业现代化发展作出应有的贡献。” 广东省预制菜装备产业发展联合会由格力电器携手广东省农科院、广东恒兴集团、国联水产、温氏集团、钱大妈、京东物流等单位共同筹建。
海鲜冷库建造应该注意哪些事项?
建造海鲜冷库结构: 1,冷库机组 冷库压缩机和机组一般采用国外品牌压缩机,如德国比泽尔压缩机,美国艾默生谷轮压缩机日立压缩机等等,这几种压缩机品质优良,售后服务完善,能够很好的满足海鲜冷库对制冷量的要求。2,温度控制系统 大型海鲜冷库一般采用PLC编程控制,可以按自己的要求设定温度和湿度等等;小型海鲜冷库一般采用微电脑自动控制系统,该系统操作简单,控制方便,还可以配上短信提醒,随时随地观察冷库内部温度,保证被贮藏海鲜的安全。
中央空调水系统清洗方案与教程
1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。
空气对制冷机组会有什么危害?应该怎么排放?
在制冷空调或是冷库应用中是否有这样的现象,压缩机的排出压力和排气温度升高,冷凝器(或储液器)上的 压力表指针剧烈摆动,压缩机缸头发烫,冷凝器壳很热,蒸发器表面结霜不均匀,压缩机运转时间长 ,甚至因高压继电器动作而使压缩机停止。这些都是系统中存在多量不凝性气体时,因装置的制冷量下降而使库温降丕下来的表现。 在制冷系统中所谓的不丕凝性气体是指在制冷系统工作时,在冷凝器中特定的温度、压力下,气体
制冷空调前沿技术《制冷空调新技术》一书正式出版!
《制冷空调新技术》既适用于研究生了解专业领域的前沿技术和相关动态,也可被用于本科生的选修课程。同时,推荐给行业工程技术人员阅读,也大有裨益。 ——江亿
常见空调水系统管制应用场景
尽管现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)(以下简称《民规》) 对几种常见管制说明了适用范围,但实际在项目设计过程中,因各类项目体量大小和功能业态不一,设计人员在设计选择过程仍难以抉择,本文通过对空调供能分析,内外分区划分依据分析,不同建筑功能业态分析,讨论空调水系统三种常见管制适用情况,提高空调水系统设计的经济合理性。
上一页
下一页
APP内打开