论坛
暖通空调
更多
制冷技术
2.2359w
暖通空调制冷工程系统技术原理专业交流论坛,为您提供与制冷工程技术系统原理相关的经验分享,技术交流,上千万暖通空调工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
分液器分液管压降大 制冷量为什么变大?
分液器分液管压降大 制冷量也大?
实现人工制冷的方法
知识点:人工制冷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.利用物质的相变来吸热制冷; 融化(固体—液体),气化(液体—气体),升华(固体—气体) 气化制冷(蒸气制冷): 包括蒸气压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷、吸附式制冷。 2.利用气体膨胀产生低温 气体等熵膨胀时温度总是降低的,产生冷效应。
中间冷却器的正确操作
知识点:中间冷却器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1,供液操作 中间冷却器的供液,通常是用浮球阀或电磁阀与液面控制器一起进行组合控制,操作人员只需观察液位高度和高压级压缩机的吸气温度。当液位自动控制装置发生故障时,应改用手动膨胀阀供液。手动膨胀阀开启度的大小,应根据液面指示器显示的液面该度和高压级压缩机的吸气温度来调整。 一般高压级压缩机的吸气温度应比相应的压力下的饱和温度高2到4度,如果高压级压缩机的吸气温度过低,则说明中间冷却器供液过多,应适当关小手动膨胀阀。吸气温度过高时,应适当开大手动膨胀阀。
各类型冷水机组的特点
知识点:各类型冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、 离心式冷水机组 该机组利用离心原理对制冷剂做功、冷凝、蒸发、制冷。离心式制冷机具有结构简单、工作安全、体积小、重量轻、变速方便、能量调节范围大、可实行多级压缩和节流、能够适应多种蒸发温度要求等特点。特别适用于负荷较大的工程,最大制冷量可达5500KW。一般来说,该机组在负荷较低时,有喘振现象的缺点。
电冰箱的工作原理
知识点:电冰箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 液体由液态变为气态时,会吸收很多热量,简称为“液体汽化吸热”,电冰箱就是利用了液体汽化的过程中需要吸热的原理来制冷的。 电冰箱的工作原理是根据蒸发器的温度控制制冷压缩机的启、停,使冰箱内的温度保持在设定温度范围内。冷冻室用于冷冻食品通常用于冷冻的温度为-3C~-15C,冷藏室用于相对于冷冻室较高的温度下存放食品,要求有一定的保鲜作用,不能冻伤食品,温度一般为0C~10C,当测得冷冻室温度高至-3C ~0C时或者是冷冻室温度高至10C~13C时就会启动压缩机制冷,当冷冻室温度低于-15C~-18C或都冷藏室温度低于0C~-3C时停止制冷,关断压缩机。这个过程主要由一个温控器来完成对温度的监控和反馈调节的。
电冰箱的结构组成
知识点:电冰箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 电冰箱的种类很多,按不同分类方式可以得出不同的种类。按制冷方式来分类,可以分为气体压缩式、吸收制冷式、半导体制冷式、太阳能制冷式、电磁振动制冷式、辐射制冷式等种类;按冷却方式分类可分为直冷式、间冷式、混冷式三种;按温度控制方式分类可以分为机械控制和电脑控制两种。还有有氟电冰箱和无氟电冰箱之分,还有一到四星级等等级之分,也有按压缩机转速来分类的定额型和变频型之分。总之,种类很多,我们家庭中常用的电冰箱一般是蒸汽压缩式电冰箱。
常用大中型冷水机组简介
知识点:大中型冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 常用大中型制冷机械以动力划分为:电制冷和热力制冷两大类,见下表: 制冷机 种类 冷媒 容量范围 制冷系数 电制冷 螺杆式 R22 22-1500 2.5
氨泵的正确操作
知识点:氨泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1氨泵的启动 (1)启动前氨泵应处于完好状态,运行部位旁无障碍物,用收拨联轴器时应灵活。 (2)低压循环贮液桶的出液阀和氨泵的进液阀应开启。 (3)开启氨泵抽气阀,排除氨泵内的制冷剂气体。 (4)制冷压缩机启动后,接通电源启动氨泵。注意氨泵工作电流不得大于额定值。 (5)氨泵启动后应观察压力表,判断氨泵是否出液。待出液压力稳定后你关闭抽气阀,使氨泵投入正常运转。
低压循环贮液桶的正确操作
知识点:低压循环贮液桶 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1),低压循环桶运行时,供液阀,出液阀,放油阀,加压阀,和排液阀均应关闭,其它阀门应开启。 (2),打开供液阀,通过浮球阀向低压循环桶供液,也可通过手动膨胀阀控制供液。制冷系统在运转过程中,低压循环贮液桶的液面应保持在三分之一左右,一般低压循环贮液桶的液位由浮球阀自动挡控制。如用手动控制液位,当冷间开始降温或停止降温时热负荷变化较大,应注意低压循环桶的液面变化,随时进行调整。以保证正常的液面高度。低压循环贮液桶的液位应严格控制,既要保证氨泵正常工作所需的最低吸入压力。又不因液位过高而引起压缩机的湿冲程。
高压贮液器的正确操作
知识点:高压贮液器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)高压贮液器运行时放油阀和放空气阀应处于关闭状态,均压阀,安全阀前的截止阀及其它阀门都应开启。在开启玻璃管液面指示器阀门时,应先打开上部的气相均压管阀门,后打开下部的液相均压阀门,关闭时应“先上后下”,以防玻璃管破裂。 (2)数台高压贮液器并联使用时,高压贮液器之间相连接得均液阀和均压阀都应开启,以使各高压贮液器的压力和液面均衡。
冷凝器的正确操作
知识点:冷凝器操作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1),制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余阀门均应开启。 (2),水冷式冷凝器的冷凝压力最高不过1.5兆帕,否则应查明原因并及时排出,以免损坏设备。 (3),经常检查冷却水的温度和水量,冷却水净出口的温差约为2到4度,一般冷凝器温度比冷却水出水温度高3到5度。 (4),冷凝器管壁上的污垢要定期清除,污垢厚度不超过1毫米,一般每年清除一次。
油分离器的正确操作
知识点:油分离器操作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 油分离器的种类很多,氨制冷系统一般采用洗涤式油分离器,氟利昂制冷系统则多采用过滤式油分离器。 1,洗涤式油分离器的操作 制冷系统正常运行时,洗涤式油分离器的进气阀,出气阀和供液阀应开启,放油阀应关闭。 洗涤式油分离器的液位约在其高度的三分之一处。液位高度取决于冷凝器水平出液管和油分离器进液管的高度差,这个高度差在安装时给与保证,不需人为控制。如果液位过高,将增加排气阻力而液位过低则影响对氨气的洗涤及油气分离。
氨制冷工艺流程的设备和作用
知识点: 氨制冷工艺流程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在氨制冷项目工艺流程中,主要设备有压缩机、氨蒸发器、冷凝器、氨储罐、氨油分离器、冷箱、氨液分离器、分离器。 1)压缩机。为S8-125活塞式压缩机。 其作用是将从氨蒸发器流出的低压氨蒸气吸入并压缩,使氨气压力提高到冷凝压力(1.4 MPa),温度提高到冷凝温度(140~150℃); 2)氨蒸发器。作用是使天然气通过其中时温度下降,天然气中的轻质油和水凝析出来。其中的液态氨吸收天然气的热量被气化。设备为列管换热器,天然气在管程流动(降温),氨液在壳程蒸发吸热。
氨制冷的工作原理
知识点:氨制冷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 氨储罐中的液氨,经过节流阀节流降压,降温后进入氨液分离器中,与从氨蒸发器中吸热后出来的氨气混合,温度进一步降低,然后进入氨蒸发器中,吸收通过氨蒸发器的水热量,液氨由液态变成气态(而水的温度被降低)。转化后的氨气再次进入氨液分离器中,把上升过程中携带的液氨分离出去,与节流阀来的氨液一起再进入到氨蒸发器中;从氨液分离器出来的氨气,被氨压缩机吸入、压缩到一定压力后进入冷凝器中,被冷却水冷却降温,氨气由气态变成液态再进入氨储罐中,从而继续循环制冷。
低压循环贮液器操作规程
知识点:低压循环贮液器来源:网络,如有侵权,请联系删除低压循环贮液器又称低压循环桶,是氨泵供液系统中的重要设备之一,兼有重力供液系统中气液分离器、低压贮液桶和排液桶三者功能的贮液设备。它既能保证氨泵所需的氨液,又能对来自库房的回气进行气液分离,以防止压缩机湿行程,提高运行安全性。其分离原理与氨液分离器相同,即利用不同物质或不同相态的密度不同,通过改变速度的大小及方向将它们分离开来,确保制冷系统的正常运行。
排液器操作规程
知识点:排液器来源:网络,如有侵权,请联系删除备基本情况(我公司排液桶为贮氨器制作)产品型号:ZA-3.0 气密性试验压力: 2.01MPa容器类别:二 水压试验压力: 2.52MPa
集油器操作规程
知识点:集油器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 集油器也称放油器,只用于氨制冷系统中。备基本情况型号:JY-325 设计压力:2.01 MPa最高工作压力:1.83 MPa 水压试验压力:2.52 MPa气密性试验压力:2.01 MPa 介质:氨、润滑油
贮氨器操作规程
知识点:贮氨器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 设备基本情况产品型号:ZA-25 容器类别:三类耐压试验压力: 2.5MPa 设计压力:2MPa最高工作压力:1.85MPa 设计温度:50℃容积:25m3
辅助贮液器操作规程
知识点:辅助贮液器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 设备基本情况产品型号:FZA-7.2 容器类别:二耐压试验压力: 2.5MPa 设计压力:2MPa最高工作压力:1.85MPa 设计温度:50℃容积:0.8m3
制冷设备的启动运行注意事项
知识点:制冷设备启动运行 来源:网络,如有侵权,请联系删除 制冷设备在启动运行中应注意对启动程序,运行巡视检查内容和周期以及运行中的主要调节方法作出明确规定,以指导正确启动设备和保证设备的正常运行。 (一) 启动程序如下: (1)首先应启动蒸发冷凝器上的水泵和风机。 (2)每次启动一台压缩机,把压缩机的开关打在自动档启动运行,观察该压缩机在运行时有无异常情况,如有异常的声音立即关停该压缩机,进行检查,排查故障后再重新启动。通常出现异常的原因有:
压缩机自身抽真空方法
知识点:压缩机自身抽真空 来源:网络,如有侵权,请联系删除 常用抽真空的方法有单侧抽真空法、双侧抽真空法、加热抽真空法、氮气吹入抽真空法、二次抽真空法、压缩机自身抽真空法等多种。 1、压缩机自身抽真空 利用压缩机自身抽真空是在没有其它的真空泵和压缩机的条件下,利用制冷设备自身的压缩机进行抽真空。 (1)全封闭压缩机制冷系统自身抽真空 方法一:自抽自排二次加氟抽空法。
氟利昂制冷机组安全操作规程
知识点:氟利昂制冷机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、启动前的准备 设备在启动前的准备工作包括以下内容: (1) 设备场地周围的环境清扫,设备本体和有关附属设备的清洁情况处理。 (2) 电源电压的检查。 (3) 制冷设备中各种阀门通断情况及液位的检查。 (4) 能力调节装置应置于最小档位,以便于制冷压缩机空载启动。 (5) 检查蒸发冷凝器上的水池是否有水,如果缺水要及时补水。
氟利昂的特性
知识点:氟利昂 来源:网络,如有侵权,请联系删除 氟利昂是一种透明、无味、无毒、不易燃烧、[wiki]爆炸[/wiki]和化学性稳定的制冷剂。不同的化学组成和结构的氟利昂制冷剂热力性质相差很大,可适用于高温、中温和低温制冷机,以适应不同制冷温度的要求。 氟利昂对水的溶解度小,制冷装置中进入水分后会产生酸性物质,并容易造成低温系统的“冰堵”,堵塞节流阀或管道。另外避免氟利昂与天然橡胶起作用,其装置应采用丁晴橡胶作垫片或密封圈。
截止阀的选用原则是
知识点:截止阀选用原则 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、核电站,石油化工系统的高温、高压管路上。 2、电动截止阀管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。 3、小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。 4、有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高,而且管路直径又比较小,如公称通经≤50mm 的管路上,宜选用。
双级压缩机操作规程要点
知识点:双级压缩机操作规程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)配合式双级压缩机操作规程 1、压缩机的启动操作: ①先启动高压级压缩机,开车程序与单机压缩机相同;②当中间冷却器的压力降至0.1Mpa时再启动低压缩级。低压级压缩机可能由两台或多台单级压缩机配合而成,应逐台启动,启动方法与单级压缩机相同;③当高压级压缩机的排气温度达到60℃时,即开始向中间冷却器内供液。液面的高度应符合要求,不能过高或过低,以保证其冷却效果和压缩机的正常运转。
单级氨压缩机操作规程要点
知识点:单级氨压缩机操作规程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)开机前的准备工作 1、查看“交接记录”,掌握设备运行情况。 2、检查压缩机: ①检查压缩机与电动机各运转部位有无障碍物,所有控制仪器及保护装置是否良好;②检查曲轴箱压力,如果压力超过0.2Mpa,应先降压,若经常发生类似情况,应查明原因,加以排除;③检查压缩机油量是否正确(正常油面不得超过视油孔的2/3,不得低于视油孔的1/3,有两个视油孔的,油面不低于下视孔的1/2,不高于上视孔的1/2);④检查各压力表阀是否开启,是否灵敏准确,若有损坏予以更换;⑤检查压缩机容量调节阀是否在最小容量上;⑥检查油三通的指示位置是否在“运转”位置上;⑦打开供水阀,检查缸盖水套的水管机器冷却器的水管是否畅通;⑧检查油压继电器和高低压继电器等安全保护装置的指针是否在指定位置上;⑨检查电动机的启动装置是否处于启动位置。
螺杆式制冷压缩机操作规程要点
知识点:螺杆式制冷压缩机操作规程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)开机前准备工作 1、查看“交接班记录”,掌握前班的设备运行情况。 2、检查压缩机周围是否有障碍物、杂物,如有则及时清除。 3、检查自动保护继电器、电磁阀是否灵敏,指针是否在指定位置上。
涡旋式压缩机结构原理
知识点:涡旋式压缩机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 数控加工工艺的发展使涡旋式压缩机得以制成并进入市场。随着这种加工工艺的生产率提高,这类压缩机的价格更具有竞争力。尽管它需要有一平动传动机构而使其结构有所复杂化,但它却具有许多潜在的技术优势。机器中没有吸气阀,也可以不带排气阀,从而提高了其可靠性,转速变化范围可增大;还有动力平衡性较好,轴的扭矩较均匀,压力波动小以及较小的震动和噪声。进一步看其性能特点,涡旋式压缩机的容积效率在给定的吸气条件下几乎与工况的压力比无关,这是因为它没有如往复式压缩机的余隙容积损失的缘故。这种特性使它在制冷,空调和热泵应用场合中比往复式更具有优势。
制冷系统的拟定和制冷循环的热力计算
希望对理论知识感兴趣的朋友有用,也希望大家的点评.
转子式制冷压缩机原理
知识点:转子式制冷压缩机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 这类压缩机如今广泛应用于家用电冰箱和空调器中。它从结构上看主要是因为不需用吸气阀而显得可靠性更高。同样的原因亦使它适用于变速运行,在家用空调器中其变速比可达10:1(从10~15Hz到100~150Hz)。机器的零部件少,尺寸紧凑,重量轻也是它的明显优点。但是也有其受限制的一面,即这种压缩机一旦在其轴承、主轴、滚轮或是滑片处发生磨损,间隙增大,马上会对其性能产生较明显的不良影响,因而它通常是用在工厂中整体装配的冰箱、空调器中,因为这样,系统内具有较高的清洁度。而对于在现场总装的制冷空调系统而言,如中央空调或大多数商用制冷机,则因在其系统中往往会有大量会导致压缩机零件磨损的杂质,致使机器性能迅速恶化。单缸的转子式压缩机在很低转速时的转速不均匀度会增大,因而开发了双缸机来克服这个缺点。但是,有迹象表明已逐渐用涡旋式压缩机来替换转子式的现象,以取得较好的低转速运行特性。
制冷压缩机的分类
知识点:制冷压缩机分类 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、按工作的蒸发温度范围分类 对于单级制冷压缩机,一般可按其工作蒸发温度的范围分为高温、中温和低温压缩机三种,但在具体蒸发温度区域的划分上并不统一。下面列举一种某些著名压缩机产品沿用的大致工作蒸发温度的分类范围。 高温制冷压缩机 (-10~0)℃ 中温制冷压缩机 (-15~0)℃
制冷压缩机的种类
知识点:制冷压缩机种类 来源:网络,如有侵权,请联系删除 制冷压缩机根据其对制冷剂蒸气的压缩热力学原理可以分为容积型和速度型两大类。 1、容积型压缩机 在容积型压缩机中,一定容积的气体先被吸入到气缸里,继而在气缸中其容积被强制缩小,压力升高,当达到一定压力时气体并被强制地从气缸排出。可见,容积型压缩机的吸排气过程是间歇进行,其流动并非连续稳定的。 容积型压缩机按其压缩部件的运动特点可分为两种形式:往复活塞式(简称往复式)和回转式。而后者又可根据其压缩机的结构特点分为滚动转子式(简称转子式)、滑片式、螺杆式(又称双螺杆式)、单螺杆式、涡旋式等。
SDF0.8 3/2-4.1双稳态二位三通脉冲电磁阀
知识点:双稳态二位三通脉冲电磁阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 双稳态二位三通脉冲电磁阀(以下简称电磁阀)是利用导磁物体在一组极性相斥的永磁场中间,该导磁物体无法停留在磁场中心的原理(见图2)而设计的一种电磁阀。 图 2 这种电磁阀有二个稳定的工作状态,这种稳定的工作状态的建立是由一组极性相斥的永磁铁所产生的永磁力完成的,因此它的任何一种状态均不需用电能来维持状态的稳定(见图3)。当需要将电磁阀的一个稳定状态转换成另一个稳定状态时,只需在电磁阀的线圈上加入正向或者反向驱动电流便可实现电磁阀状态的转换,当转换过程完成后,切断电磁阀的线圈上的驱动电流,并又由永磁铁所产生的永磁力维持其状态。
四通阀串气故障的形成
知识点:四通阀串气故障 来源:网络,如有侵权,请联系删除 四通换向的基本条件是活塞两端的压力差(F1—F2)必须大于摩擦阻力f,否则,四通阀将不会换向。换向所需的最低动作压力差是靠系统流量来保证的。当左右活塞腔的压力差大于摩擦阻力f时,四通阀换向开始,当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机回气口),使压力差快速降低,形成瞬时串气状态(中间流量状态)。此时,若压缩机的排气流量远大于四通阀的中间流量,便可以建立足够大的换向压力差而使四通阀换向到位;反过来,若压缩机的排气量小于四通阀的中间流量,则四通阀换向所需的最低动作压力差便不能建立,即F1-F2<f,四通阀不能继续换向而停在中间位置,形成串气。
FDF0.8 3/2D-1 家用电冰箱用二位三通电磁阀
知识点:二位三通电磁阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 FDF0.8 3/2D-1 家用电冰箱用二位三通电磁阀为制冷系统用电磁阀,共有三个接口,即:进口管和两个出口管A、B(见图1)。A出口管为常开出口管,B出口管为常闭出口管。 接头A和阀芯的材料为软磁不锈铁,接头B的材料为不导磁的不锈钢。 图 1 在电磁阀没有接通电源的时候,阀芯在弹簧A的的作用下,保持在接头B一端,阀芯内密封垫B密封铜芯B上的阀口B,从而切断出口管B所连接的管路。此时,进口管通过阀芯上的气槽与出口管A保持常通。
四通阀的结构组成
知识点:四通阀结构 来源:网络,如有侵权,请联系删除 中间位置,由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所示,E、S、C三条接管相互通气,产生中间流量,此时,压缩机高压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的目的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,使系统免受高压破坏。 推荐资料: 某四通阀CAD节点设计完整图纸 https://ziliao.co188.com/zbd105469.html
四通阀的结构及工作原理结构
知识点:四通阀的原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 四通阀不同于普通直动式电磁阀,它必须在一定压力下才能正常工作,四通阀由三个部分组成:先导阀,主阀和电磁线圈, 电磁线圈可以拆卸,先导阀与主阀焊接成一体。 当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管(S管)与室外机接管(C管)相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
武汉拟加快推进集中供热 供热制冷能力达到4000吨/小时
楚天都市报极目新闻讯(记者石倩)极目新闻记者昨日获悉,武汉市生态环境局起草的《武汉市应对气候变化“十四五”规划(征求意见稿)》正式向社会公众征求意见,规划表示要加快推进集中供热工程。 规划要求,推动产业结果绿色转型,到2025年,战略性新兴产业增加值占GDP比重超过18%,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到12%;服务业增加值占GDP的比重达到62%左右。除钢铁、电力行业、水泥行业(仅熟料生产)和石化行业以外,其他行业用煤单位全部清零。大力推广新能源,非石化能源消费占比达20%以上。加快推进集中供热工程,全市集中供热制冷能力达到4000吨/小时。提升城市生态系统碳汇能力水平,全市建成区绿化覆盖率达到43.17%,建成区绿地率达到40.05%,人均公园绿地面积达到15平方米。
关于冷凝炉的几大认知误区,你了解多少?
【转 】壁挂炉月刊 绿色低碳时代,人们的消费理念也在逐步转变,节能环保的全预混冷凝炉(以下简称“冷凝炉”)受到广泛关注,近两年市场销量不断提高。但相比常规壁挂炉,部分用户对冷凝炉的认识仍存在一定的误区,如性价比低、故障频率高、后期维护较为频繁……,本文便总结了常见的几大误区,一起来看看吧。
关于延期举办2022“福思克冷库专卖店&第三届淮海经济区制冷、空调及通风设备展览会”通知
延期通知 尊敬的各有关参展单位、参观单位、个人: 鉴于近期国内各地区疫情复杂多变,给大家的安全出行观展带来不确定因素,组委会响应政府部门的疫情防控工作需求,遵守徐州市大型活动延期举办的意见,保障参会人员的健康安全,降低疫情传播风险,确保参展单位的展览效果,2022“福思克冷库专卖店&第三届淮海经济区制冷、空调及通风设备展览会”将延期举办,举办地点不变,开展时间另行通知。由于时间的变动给您带来的不便,敬请谅解。
上一页
下一页